浅议某五星级酒店改造工程中电气设计

时间:2022-05-08 16:20:03 浏览量:

【摘要】本文详细介绍了某五星级酒店改造工程中电气设计的一些常规做法,包括负荷分级、10kV高压供配电系统、低压变配电系统、自备应急电源系统、照明系统、电力监控系统及导线选择方面等,着重说明该项目建设方及酒店管理方对电气设计的一些特殊要求。

【关键词】五星级酒店、改造工程、电气设计

近年来,随着我国的经济水平的发展,部分国外知名连锁五星级酒店在我国纷纷开设分店,本人有幸参予到某国外五星级酒店在深圳的连锁店的电气设计工作,并担任强电专业主要设计人。本项目是在国内一家未开业的三星级公寓式酒店基础上升级改造而成,应建设方要求和工程实际情况,需要尽量利用改造前该工程的部分机电设备。

该工程地下部分为三层地下车库,地面以上为二十四层,其中变配电房设置在地下一层,三、四、五层设置餐饮,六层至二十四层为客房层,总计算负荷为4924kW,以下介绍电气设计在该工程中的一些具体做法:

1、负荷分级

该工程为一类高层建筑,根据国内规范及酒店管理方要求,其消防用电设备、应急照明、服务电梯、客梯、酒店行政管理用房、总统套房、锅炉房设备,给水设备、厨房及餐厅的冷库及雪柜设备、地下室排水泵及污水泵设备、酒店客房保险柜及冰箱、酒店的宴会厅、餐厅、高级客房、康乐设施、厨房及主要通道的照明用电,地下室污水泵、雨水泵、厨房设备、酒店管理用计算机;通讯网络机房、卫星接收机房、建筑监控中心、安防监控中心等弱电机房皆为一级负荷。其他一般照明、设备用电为二级负荷。冷水机组、冷却水泵、冷却塔等设备用电为三级负荷。

2、10kV高压供配电系统

应建设方及酒店管理方要求,需要最大限度的保证酒店供电的可靠性,因此本工程采用两路10kV高压进线,分段运行、互为备用的方式,每路10kV进线均能承担酒店总负荷。

3、低压变配电系统

3.1、酒店共设置四台变压器,其中2台2000kVA变压器提供酒店裙楼及塔楼的设备用电,1台1250kVA和1台800kVA变压器供制冷中心设备用电。

3.2、低压配电采用0.4/0.23kV三相五线制单母线分段供电。

3.3、低压配电采用TN-S系统,配电方式以放射式与树干式相结合的方式。

3.4、酒店管理方对配电设备末端电压偏差范围要求严格,按照国内规范及酒店管理方的要求,最终确定配电设备箱末端电压偏差范围如下表所示:

一般照明及小动力:+2.5%;-2.5%

明确用途的电动机:+5%;-5%

其他用电设备:+5%;-5%

由于为改造工程,电缆敷设通道很受限制,导致低压配电中一部分用电电缆过长,因此每一回路电缆截面的选择除考虑到保护开关的额定电流、电缆载流量、敷设时校正系数,还对每条电缆进行了电压偏差的计算,最终确定电缆截面的大小。

注:敷设时校正系数载流量校正系数按照《工业与民用配电设计手册》第三版表9-21选择,为0.7,电缆敷设环境温度按35摄氏度考虑。

3.5、为减少电动机启动时对电压的影响,并考虑到部分电动机负载会导致该电动机启动时间过长,因此11kW以上的电动机采用降压启动方式。其中11kW~55kW电机采用开放式星-三角启动,55kW以上电机采用闭合式(不中断转换的)星-三角启动。应酒店管理方要求,厨房、客房及功能区空调风柜采用变频器启动控制,所有变频器加设了滤波器,防止谐波干扰。

3.6、改造前酒店有两路630A母线槽供酒店客房内负荷使用,为最大限度的利用现有的两路630A母线槽,建设方、酒店管理方及我们设计院多方多次沟通,确定了各负荷的需要系数,根据现有的样板房对酒店客房用电负荷进行了详细的计算。

根据样板房的计算结果,客房内的电气控制箱需要系数应该为Kz=2.426/6.18=0.39,与《工业与民用配电设计手册》第三版表1-2 客房床头电气控制箱的需要系数上限值0.25相差较大。此时根据酒店管理方的管理经验,给出了母线槽使用时同时系数K=0.8,最终得出客房内的电气控制箱的需要系数Kx=Kz*K=0.39*0.8=0.312,与设计手册上提供的数据较接近。最终计算结果显示,现有的两条630A母线槽均能满足客房使用要求,但酒店管理方为稳妥起见,要求用800A母线槽替换部分630A母线槽.

4、自备应急电源系统

4.1、柴油发电机设置

为保证消火栓泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机、应急照明等消防负荷,酒店厨房及客房的部分用电负荷,设置了自启动应急柴油发电机组,在市电停电和发生事故的情况下,酒店管理方要求,应急柴油发电机应在10s内自动启动,自动切换。柴油发电机房设置在地下一层,共有1台520kW及1台800kW柴油发电机。每台发电机设置1立方米日用储油箱,并设置输油管道,在日用油箱储量满足不了酒店要求及非火灾情况下,可通过输油管道由室外对日用油箱直接提供柴油。

柴油发电机总有功功率为1320kW,将近酒店计算总有功功率30%,主要是为满足在故障停电或检修停电时,满足酒店的宴会厅、餐厅、高级客房、康乐设施、厨房等位置的设备使用。

4.2、应急电源装置(EPS)的设置

根据酒店管理方的意见,结合国内规范,在酒店楼层电井内设置应急电源装置(EPS),供电持续时间为90分钟,主要供以下设备使用:火灾应急照明中的备用照明及疏散照明;客房内书房、主卧、洗手间内照明;厨房内照明。

5、照明系统

根据酒店管理方和酒店灯光顾问的意见,照明系统的控制方式如下:

5.1、走道及部分公共区域内的疏散照明设计为平时可由BAS(楼宇自控系统)进行控制,火灾时由FAS(火灾自动报警系统)强制点亮。

5.2、楼梯间疏散照明保持平时常亮。

5.3、机房内照明设计为由开关面板对其进行就地控制,同时机房内设置25%的自带蓄电池的灯具,在蓄电池失电的情况下能自动点亮机房内光源设备。

5.4、客房内照明平时不亮,当该层电井内客房主配电箱故障停电或火灾时人为或自动切断停电时,强制点亮客房内应急照明灯。

6、电力监控系统

根据酒店管理方要求,设置电力监控系统,该系统不含遥控功能,仅需包含遥测及遥信功能。该系统主要功能包含谐波监视,骤升骤降监视、电压扰动监视、扰动方向判定、闪变监视、报警、波形捕捉、功率因数、柜内温度、断路器分合闸状态等,并对变压器的温度、电流、电压进行监测。

7、导线选择

根据酒店管理方要求,为防止电缆绝缘层被破坏,由低压配电房引出的主干电缆均需采用金属钢带铠装辐照交联聚乙烯绝缘电缆(YJE23)。分支电缆采用非铠装电缆。此处与一般设计时有很大不同,在此要求下,结合国内规范,该酒店的导线选择如下:

1)、消防用电设备及应急照明所用电缆均采用无卤低烟阻燃耐火(金属钢带铠装)辐照交联聚乙烯绝缘电缆[WDZN-YJE(23)],或无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电线(WDZN-BYJ)。

2)、非消防用电设备所用电缆均采用无卤低烟阻燃(金属钢带铠装)辐照交联聚乙烯绝缘电缆[WDZ-YJE(23)],或无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线(WDZ-BYJ)。

8、结语

为了以后的客户入住后的舒适性、运营时的经济性、酒店管理的方便性,设计过程中酒店管理方对设备各专业的要求较多,本文仅选择了其中的一部分要求和意见进行了设计说明。该工程设计结束后,深得建设方及酒店管理方的认可。一个工程能顺利进行,设计非常关键,除了要求设计人员需要掌握必要的设计能力,还要求设计人员在设计时主动思考、多方论证、积极配合。