zoޛ)j馟iumv00�<13ipky检查2M接头收发信也没有接反,至此确认整个传输通道(设备、线路、接头)物理连接没有问题。

2.4 将电路开通后,使用示波器在用户通信机房DDF侧在线测试,发现光端机发调制解调器收波形基本正常(虽然不是很好,但不影响正确接收),而调制解调器发光端机收的波形受到严重干扰,且信号波形有明显畸变已不可用。

2.5 至此,才开始怀疑是否是用户通信机房和数据机房接地不良或不共地导致的静电积累而引起的通信设备工作异常。说干就干,用万用表测量两个机房地线排接地电阻时,实测值均小于0.5欧,且两个地线牌阻值相差仅0.01欧,可以认为其本身导电性能良好,不应在影响脉冲信号的范围。检查用户通信机房内程控交换机接地情况,一切正常,因此,故障问题应该在用户的数据机房。经过认真检查,发现用户在数据机房内将保护地线引入UPS后再通过插座输出到调制解调器和路由器上,而由于插座本身的质量问题,工作地线和保护地线实际上已经发生短连,也就是说根本未输出保护地,在将通信设备保护地线直接接到地线排上后,用户业务恢复正常。回头检查割接前使用的中兴155设备的电源接线情况,才发现保护地线未引至地线牌,而是就近接在一个地板支架,形同虚设,而事实上中兴光传输设备在供电部分本身就是把-48V直流工作地(BGND)和保护地(PGND)短连在一起的,所以原来的2M同轴电缆上基本没有压差,对脉冲信号没有形成较大干扰,因此通信保持正常。

3 通信设备接地故障处理

查明影响传输信号的原因是通信设备接地质量不良后,就要对其进行有效的处理,其处理方式如下:

如果使用的是数字信号,其编码方式主要是HDB3,也就是我国经常所说的高密度双极性编码,这种编码方式优势十分突出,其中作用最大的就是能够在运行的过程中,保证正脉冲与负脉冲平均,不会出现直流分量的现象,这样传输起来十分方便。通常这样的编码方式,其设备的接地情况如图1所示。

图1设备接地情况其中BGND指工作地,PGND指保护地

一般用户的通信机房使用的都是直流电源,其电压主要是-48V,但是用户使用的数据机房与通信机房相比有很大的差别,其主要使用的是交流电,而且电压达到220V,为了能够让两者都能够顺利的完成工作任务,正常都是利用同轴电缆将其连接起来。如果数据机房出现突发状况,但是通信机房却能够正常运行,这时感应电荷要想顺利接地,首先要通过屏蔽层,之后屏蔽层在通信机房进行有效的连接,进而实现接地,完成接地之后,屏蔽层上就会相应的出现电压,也就是图1中的Vs。该电压值是与交流信号密切相关,随其进行变化,其变化还具有一定的周期性,其大小与负荷有着直接的关系。

这样工作地与保护地之间就出现了两个干扰因素,一是直流电位差的干扰,另一个是屏蔽层中增加的电压的干扰。如果这个电压的值在极短的时间内增加或缩小,都达到了极限,这时对电脉冲就会造成非常大的侵害。

当调制解调器及路由器等通信设备正确接上保护地后;数据通信设备上的静电、感应电荷即通过屏蔽层从其保护地PGND上得到有效疏导,消除了直流电位差和交流干扰,保证了传输信号正常的脉冲波,因此业务得以恢复。

结束语

综上所述,可知通信设备接地质量对传输信号对接的确有很大的影响,所以在对通信设备进行接地作业时,一定要格外注意其质量。通信设备接地本身就不是一项简单的工作,它要求工作人员认真负责,聚精会神。一般情况下,通信设备接地之所以会出现质量问题,都是因为操作人员没有按照规程去操作,从而造成传输信号对接质量不佳。