欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 变电所一次设备安装工法探析

变电所一次设备安装工法探析

时间:2022-03-19 10:12:07 浏览量:

一次设备是指发、输、配电的主系统上所使用的设备。如发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等。由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。二次设备是指对一次设备的工作进行控制、保护、监察和测量的设备。如测量仪表、继电器、操作开关、按钮、自动控制设备、计算机、信号设备、控制电缆以及提供这些设备能源的一些供电装置(如蓄电池、硅整流器等)。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。本文结合某变电所实例对一次设备施工进行分析研究。

1工程概况

某变电所工程所在地气候较温和,站区地势平坦,地质条件一般,基本地震烈度为六度,交通便利。

工程基础形式为钢筋砼独立柱基、毛石砼条形基础、主体结构为砖混及钢筋混凝土框架结构、现浇钢筋混凝土楼(屋)面板设计。施工用水用D50水管引到搅拌场和施工现场,并根据实际情况需要在场地内配备活动水箱以保证足够的用水。施工电源线采用接零保护系统接通施工电源后分别引到施工现场。

由于全部电气装置均在主控楼内,有一定的施工难度,为确保工程按期完成,这就要求电气和土建密切配合,合理地安排工期和施工技术力量并制定详尽可行的质量和安全控制措施,以保证工程高质、安全、按期完成。此外,应对成品进行有效保护,减少返工,提高效率。在施工中如发现施工图纸与实际情况不符的地方应及时提出,及时与设计、甲方及监理联系、解决。

2一次设备安装

2.1母线安装

母线安装的准备工作是一项很重要的工作,直接影响到施工的进度和质量,因此要引起必要的重视。母线在安装时,需要进行校正、煨弯,敲需要一些特殊工具,这些工具有的是市场上购买不到的,必须自行制作,应在母线安装以前制作妥当。这些特殊工具主要是母线校正机、平弯机和立弯机等。

硬母线从制造厂运到工地,部分母线可能弯曲变形。如为数不多,可以利用手工校正,当数量很多时,为了提高工作效率,可以自制一台简易的母线校正机。只需要将簧校正的不平整母线放在校正机上,然后操作千斤顶,利用千斤顶的力量将母线校正。

母线平弯机弯曲时提起手柄,将需要弯曲的母线穿在平弯机两个辊轴2之间,弯曲部分放在辊轴上,校正无误后,拧紧龙门压力丝杆3,慢慢压下平弯机的手柄,使母线弯曲。操作时,应注意用力不可过猛,以免母线产生裂纹。当母线弯曲到一定程度时,可用样板进行复核检查,以达到合适的弯曲度。

2.2电力电缆安装

电力电缆在敷设过程中,要注意电缆的弯曲半径应符合规范要求。电缆的标识要数量足够,起始端、走向、型号、规格等标识清晰可辨。敷设过程中, 35kV及以下的纸绝缘或全塑绝缘电缆,敷设时的平均最低温度不得低于零度,若必须敷设时,则应用通以低压电流或提高环境温度的方法,给电缆预热,但严禁用火焰直接烘烤电缆。敷设时,防止电缆的过分弯曲和扭伤,电缆的弯曲率与电缆的外径比值不应小于以下规定:油浸纸绝缘电力电缆,铅包为15倍,铝包为25倍;塑料绝缘电缆。

为了便于维修,防止电缆受机械应力时造成损伤,应做中间接头,在以下场所应留有一定长度裕度:垂直面引向水平面处,电缆保护管出口处,建筑物伸缩缠处及长度较长的电缆线路,有条件可沿路径做蛇形敷设。

2.3变压器安装

变压器安装前,按照图纸确认预埋件位置、数量,对设备安装基准放线,并对基础表面进行必要的处理;检查变压器外形尺寸是否与图纸相符,确认变压器净重,实测吊装位置尺寸,制作吊装索具,对设备和吊机的运行线路进行压实处理;敷设变压器拖运的行走轨道等。

变压器吊装时要特别注意保护好变压器的搭接桩头及瓷瓶,千斤与设备接触的地方要进行必要的包扎保护,防止设备损坏。千斤受力后检查吊钩与设备的重心是否一致,并进行调整。设备拖运时,将设置在变压器室内的手拉葫芦挂在变压器底部的拖拉千斤绳上,利用手拉葫芦将变压器沿轨道缓缓拉进变压器室,吊机在拖拉过程中进行必要的配合送放。等吊机松钩后,再将变压器在轨道上缓慢地拖至基础上进行就位。

变压器安装时,要特别注意检查高压线包有否损坏和移位现象,高压绝缘子有无碰擦和损伤,湿控装置包括湿度显示仪表是否齐全。施工过程严禁任何杂物落入变压器筒体内,本体铁芯及箱体接地可靠,工作接地截面应符合规范要求,至少不小于变电所内接地干线截面。变压器就位应认准高、低压侧的方向,决不能搞错。变压器本体应水平放置,其安装水平度允许误差2‰,垂直度允许误差为1.5‰。根据变压器出厂要求,就位后加装变压器隔振器,然后对有载调压器、测温装置、控制箱等附件进行安装。

变压器安装完成后,在运行前应检查所有紧固件、连接件安装是否牢固。变压器附带湿控设备等辅助器件是否正确安装。为了检查变压器是否完好,必须按规范及厂家说明书要求进行调整试验,对每一项试验按照规定的方法完成,所有试验使用的仪器,均应在校验有效期内,试验结果要记录在测试报告上。

2.4断路器安装

检查断路器绝缘外壳有无裂损现象;检查断路器操作手柄有无裂损现象;检查断路器的信号指示与电路的分、合状态是否相符。用 4 吋螺丝刀卸下断路器四角固定螺丝;取下断路器绝缘外壳上盖、断路器三相灭弧罩;装上断路器三相灭弧罩;扣上断路器绝缘外壳上盖; 将断路器四角用螺丝固定。合上断路器, 观察断路器指示在“合” 的位置;断开断路器, 观察断路器指示在“分” 的位置。

2.5隔离开关安装

不论是10 kV,35 kV,还是110 kV隔离开关,安装时都需要注意其操作把手与联杆传动机构在运动中不能有任何框量和传动间隙。因此,在安装调整操作机构时,以使用锥度销联接为最好。在10 kV户内隔离开关操作机构与联杆及轴联接时,可采取配钻孔,配攻丝,然后用螺栓联接的方法完成。操作机构安装过程中,要注意使各支撑轴承的位置尺寸准确,保证操作机构与连杆不受到操作力以外的阻力。

3施工控制

根据施工需要,结合现场的情况,本着合理利用,布局紧凑,有利现场施工和现场管理及符合安全文明施工要求的原则进行总体施工平面布置。

材料、设备堆放:建筑砂石料和搅拌机应尽量安排在一起,便于混凝土和砂浆的搅拌,减少施工人员搬运砂石料的工作量。各堆放地点详见变电站工程施工现场总平面布置图。

组织强有力的管理班子和足够的施工人员,劳动力按施工进度随时进场,并根据实际情况及时进行调配。技术、质检、安监人员立足现场,做好监督检查工作,及时解决施工中存在的问题,保证工程按时保质的完成。施工前主动了解天气预报,提前做好物资、人员的组织准备,制定详尽的技术方案,如遇到因恶劣天气无法施工,发生计划工期延误时,我方将采取增加劳动力、延长工作时间、增加夜班工作等必要措施,并对以后的施工计划重新做出调整,以适应当时情况并满足工期要求。

认真执行公司《质量、环境、职业健康安全管理手册(HDSC-2005-1/0)》及《工程管理规定》、《工程管理规定及奖惩条例》、《物资管理办法》、《建筑工程质检大纲》中有关质量管理的要求。项目在开工前编制适用于该项目的《质量检验计划》。在施工全过程中执行《工程管理规定》,并确保公司各项质量制度在本工程得到有效的落实。严格执行标准、规范、设计文件、结合具体条件制定实施办法,同时还应执行监理工程师依据合同签发的一切指令。

参考文献:

[1]李学博.发电厂变电所电器部分[M].西安:西北工业大学出版社,2003.75-165.

[2]《电气工程安装便携手册》编委会.电气工程安装便携手册[M].北京:中国建材工业出版社,2007.380.

[3] 王秀波.真空断路器常见故障的分析与处理[J].电世界,2007,(11).

推荐访问: 变电所 探析 设备安装 工法