欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 配电网设备状态检修与运行维护分析

配电网设备状态检修与运行维护分析

时间:2022-03-19 10:18:08 浏览量:

摘要:随着经济的发展,各行业对电力的需求也不断的增加,对供电的可靠性、安全性有了更高的要求。在配电网快速发展中,一些举措的实施提高了供电的可靠性、安全性,如对于配电网设备状态检修与运行维护保障了配电网的安全、可靠运行。本文通过对配电网设备状态检修与运行维护的现状入手,对配电网设备状态检修与运行维护工作做出详细的分析,以此提高配电网设备的管理水平、供电可靠性。

关键词:配电网设备;状态检修;运行维护

中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)09(b)-0000-00

1、 配电网设备状态检修内容

对于配电网设备状态检修主要是基于对用户用电的安全性和配电网新技术的使用,将配电网设备状态的检修试验项目分为巡检、例行试验和诊断性试验3类。其具体操作方式如下1:

(1) 巡检:以配电网设备带电运行为检测前提,对设备的状态量进行巡视、检查和带电检测。由于巡检方式具有效率高的特点,所以是日常设备状态检修中的专业手段。在通过巡检方式进行检修时应注意以下几点:首先是巡检过程要严格按照相关政策规定;其次是对于设备带电检测技术的创新发展,如红外测温技术、超声波技术、局部放电技术。

(2) 例行试验:基于设备停电状态下的实验,按照相应的周期,对设备状态量进行实验。例行试验需要停电收集数据的特点,缺少了灵活性,影响了用户的一般生活。所以在实际执行中要严格按照相关规定执行,并且注意对于特殊用户(即供电大户)的设备检测的例行实验要缩短周期,达到6年1次。对于一般设备可以不进行例行试验。在例行试验检修中要遵守优化实验内容的原则,和对供电大户进行特殊处理的原则,提高检修的效率和保证供电。

(3) 诊断性实验:主要是指在巡检或例行试验中发现设备状态情况,根据设备实际运行长短、是否遭受不良操作等情况,为了进一步评估设备状态而采取的实验,其操作具有偶发性,避免了重复试验,减少了试验的项目,使试验具有目的性。诊断性实验保证了设备状态量正常的同时,提高了设备供电的安全可靠性。

另一方面,对于配电网的设备状态检修的内容还可以分为A——E5类2,这一检修内容包含配电网检修的全部内容,具有全面性,主要分类如下:

(1) A类为整体性检修,对配电网设备进行比较全面、整体性的阶体修理、更换。即无差别检修。

(2) B类为局部性检修,指对配网设备部分功能部件进行局部的分解、检查、修理、更换。

(3) C类为一般性检修,指在设备停电状态下进行检修试验项目,即例行试验、一般巡检。

(4) D类为维护性检修,指对设备在不停电状态进行设备外观检修。

(5) E类为采用绝缘手套作业法、绝缘杆作业法检修,指在不停电的情况下对线路、变压器等进行检修、消缺、维护。

其中后两种检修内容主要是对设备的运行状态进行维护检修。

2、 配电网设备状态评价方法

根据《配电设备状态检修试验规程》等相关检测标准,配电网设备状态的评价标准是以设备单元的基本单位的检测标准。简言之,设备单元将配电网设备细分化,在巡检中可以直接从路线、开关情况、配电变压器变化情况等若干个单元进行巡检,配电网主要设备的设备单元划分标准如下3:

(1) 架空线路、电缆线路单元:1段为1个单元。

(2) 柱上开关、柱上隔离开关、电容器、高压计量箱、变压器、电缆分支箱:1台为1个单元。

(3) 跌落式熔断器、金属氧化锌避雷器:1组为1个单元。

(4) 中压开关站、环网单元:1个间隔为1个单元。

(5) 构筑物:1幢为1个单元。

将各个设备单元正常状态下的分值设为100分,将设备状态量进行分级,方便检修评分,同时在对设备状态量的检修后进行评分,最终通过木桶短板原理作为设备整体的最终得分标准。如当所有的设备单元都在正常状态下时,则设备整体状态也为正常状态;当有一个或一个以上的设备单元处于异常状态时,则判定该设备处于异常状态,需要停电进一步进行试验检测。

3、 配电网设备运行维护工作中存在的问题

对于配电网设备状态检修存在着一定的局限性,需要同时对设备运行维护入手,保证配电网设备的安全管理。现如今,设备运行维护工作中存在许多缺陷,主要表现为以下几点4:

(1) 对设备运行维护项目范畴广,造成效率低下。由于对设备运行的维护是纯人工操作的。在对运行方式进行分析的同时还要考虑到设备的工作现状、电网的保护情况和同其他工作之间的协调。总之,相关技术人员在进行设备运行维护工作时,需要统筹兼顾的项目较多,所以实际维护工作操作起来难度大、效率低。应采用分类分批次维护,减少维护的交叉性。

(2) 对设备进行维护的工作人员专业技术缺乏,从而降低了维护的速度和准确性。设备运行维护技术人员要求具有强硬的专业技能和丰富的工作经验,能够对设备突发情况进行判断和维护;同时由于设备维护是一项细致枯燥的工作,需要技术人员有足够的责任心。加强对工作人员的技术培训,提升工作人员的责任心。

(3) 缺乏对配电网运行维护中供电可靠性的控制。这主要是由人工维护所造成的问题。缺少科学的维护体系,人工对于维护时间缺乏精确性,往往造成停电频率高、时间短等特点。提高维护工作中机器的使用,提高维护工作的科学性。

4、 缺少对设备运行维护工作的经济考虑。采用人工方式对设备运行进行维护,缺少了高效性。实际操作中,一些工作容易产生错误,同时一些工作具有重复性,从而提高了工作的错误率,缺少对资源的高效配置。

5、 配电网设备运行维护工作内容

对于设备运行维护主要通过以下几个方面入手5:

(1) 对于线路的维护。由于配电网的线路分布在露天并连接各个用电用户。其对于自然灾害的抵抗力较弱,同时人类集体活动也会对其正常运行造成一定的影响。所以,通过对运行线路的维护对于确保配电网的安全性和供电的可靠性具有重要意义。在对于运行线路的维护中,应采取红外测温、超声波检测、局部放电技术方式,定期巡视、特殊巡视和事故巡视的方式,对于沿线线路的观察、导线、变压器、配电柜、环网柜、防雷设备等进行检查维护。

(2) 变压器的维护。长期使用的变压器高低压套管容易积尘造成爬电,形成裂缝造成损坏;对于变压器的外部环境也要加倍观察维护。首先是变压器的高度是否合理;其次是对于地面安装的变压器要观察地面四周的围栏是否遭到破坏;最后对于变压器的台架四周是否有杂物堆积影响其正常运行,是否有植物接触变压器,影响其连接等。

(3) 对于配电箱的维护。在对运行中的配电箱的维护中首先要按照相关规定,带上绝缘工具,其次要对配电箱进行电源隔离,在开关分闸断电的前提下,进行维护操作,在配电箱周围放置警告标志。然后遵守配电箱的操作顺序,对配电箱的相关图纸信息进行检查,在所有维护之后需,在配电箱安装门锁。在柜体上张贴安全警示标识,禁止人类活动靠近。

(4) 对杆塔和绝缘子的维护。杆塔的稳固性是影响线路稳定的重要前提。在对杆塔维护中,要注意观察杆塔基础是否生锈、是否有异物堆积。同时要根据图纸检查杆塔部件的完整性,适当地增加螺栓、螺帽对其进行加固。

(5) 、总结

综述所述,建立健全配电网设备状态检修体系,对配电网检修模式进行改革创新,有利于配电网实现更为精确的管理,提高供电可靠性和用电安全性。与此同时,通过对配电网设备运行的维护,加强相关技术人员的专业水平,能够保证配电网设备的正常、稳定、安全运行。

参考文献:

[1]范帅.配电网关键设备状态检修评估与决策支持系统研究与开发[D].华北电力大学,2014.15:56-57

[2]唐燕.配电网设备状态检修决策研究[D].华北电力大学,2014.08:18+29

[3]应高亮,张波,高山.配电网状态检修技术体系研究[J].浙江电力,2013,06:1-4+29.

[4]唐代财.浅谈10kV配电网设备运行巡检维护工作[J].企业技术开发,2013,17:86-87.

推荐访问: 检修 运行维护 状态 分析 设备