欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨

电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨

时间:2022-03-20 08:27:46 浏览量:

摘 要:随着经济的发展,我国的电力事业也获得了很大的发展。为了保证电力系统的安全,电力系统继电保护具有非常重要的作用。如果电力系统在运行的过程中出现故障,会在很大程度上将事故的影响扩大,造成严重的后果。目前,在电力系统继电保护方面出现了一定的问题,文章在分析这些问题的基础上,对问题的处理措施进行了探讨。

关键词:电力系统;继电保护;故障;处理措施

中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)21-0086-01

在现代电网管理中最重要的一部分就是继电保护,其具有保护电力设备、防止电力系统停电的功能。所以在电力系统管理中,要按照相关的制度对继电保护进行管理,分析了解常出现的故障问题,然后探讨相关的解决方案,防止电力系统故障的大面积发生,保障电力系统的运行安全。

1 电力系统继电保护的故障

1.1 继电保护的运行故障

在电力系统继电保护的故障中,最常见的一种故障就是运行故障。比如,在电路长期运行的过程中,电路局部温度过高导致继电保护装置失灵;主变差动保护开关的拒合误动导致的电压互感器的二次电压回路产生故障等。

1.2 继电保护的产源故障

在电力系统继电保护装置运行的过程中,继电保护设备内部零件的生产质量对继电保护设备的运行安全具有重要的影响。继电保护产源故障通常是因为继电保护装置零件的精度出现问题或者是继电保护装置的整体性能出现问题所引起的。在电力系统的继电保护装置中,如果继电保护的晶体管的性能和质量都比较差,就有可能引起继电保护装置运行的不协调,甚至有可能发生误动和拒动。

1.3 继电保护的电流互感饱和故障

在电力系统的继电保护中,电流互感饱和是其中重要的一个因素。随着经济的发展,电力需求的增加,配电系统的终端负荷也在不断的增加。如果在电力系统的运行过程中,出现短路的现象,短路产生的电流就会很大。如果短路的位置发生在靠近设备终端的区域,短路产生的电流会超过100倍的额定电流。在常态短路的状况下,一次短路电流的倍数越大,电流互感器的误差也就越大。在电路短路的时候,因为电流互感误差呈现出饱和状态,使得二次电流比较小,或者接近于零,使得定时限过流的保护装置不能正常运行。如果电力系统的出口线路部分出现过流保护拒绝,那么电力系统的进口线部分就会产生保护工作,从而使得电力系统发生断电故障。

1.4 继电保护的开关设备选择不当

在电力系统中,继电保护的开关设备是非常重要的零部件。目前,在电力系统中,大多在高负荷比较密集的地区使用变电站、开关站、配电变压器相互作用的输电模式。在一些没有实现自动化保护的开关站内部,可以使用负荷开关或者和负荷开关相互组合的继电器设备来共同组成开关保护设备,以保证继电保护设备的正常运行。

2 电力系统继电保护故障的处理措施

2.1 替换处理措施

替换处理措施的原理就是使用运行正常的零件来替换出现故障的元件,通过判断元件的好坏,来缩小故障查找的范围。替换处理措施是处理综合自动化继电保护装置故障的常用措施。当电力系统出现微机保护问题,或者内部回路比较复杂的单元继电器出现问题的时候,可以将其替换为附近备用的或者暂时处于检修状态的继电器或者插件,如果故障消失,说明替换的元件是故障发生的原因;如果故障没有消失就要使用这种方法继续查找。

例如在一条10 kV电路系统的旁边有一个LFP—941A的微机保护的指示灯忽闪忽灭,同时不会显示任何故障报告,在这样的情况下,很难判断故障的发生部位。如果附近存在备用隔板,就可以选取各个插件对其进行替换,最后监测出故障发生的部位在CPU上。使用这种方法,首先要确认插件内部的程序、跳线是否和定值芯片一样,如果一样才可以进行调换,并且要根据实际情况进行模拟传动。

2.2 参照处理措施

参照处理措施就是通过将正常设备和非正常设备放在一起进行比较,从不同的位置找出设备的故障点的方法。这种措施适用于接线错误故障的查找中,或者是在定值校验的过程中,发现预想值和测试值的出入较大,但是没有办法断定故障点的情况下。具体的措施分析如下:

①在电力系统的回路进行改造的时候或者在对设备进行更换之后,二次接线系统还是不能很好的恢复工作,就可以按照同类设备来进行接线。如果在更换了新的控制开关和接线之后,开关出现不能正常分合的情况,通常是在恢复的过程中,二次线接错导致的。为了尽快找到故障点,可以参照相邻线路的接线,根据线路标号信息来进行一一对照,就很容易将故障点查找出来。

②在对继电器进行定制校验的过程中,如果发现某个继电器的测试值和整定值的差值很大,不能轻易的判定故障是因为这个继电器的特性不好而导致的,要立刻对继电器的刻度值进行调整。在这种情况下,可以使用同一只测量表计对相同回路上的同一型号的继电器进行测量,如果定值正确,说明测量表计是准确的,以此可以断定定值和测试值偏差超过正常范围的继电器是存在问题的,要及时的对其进行更换。

③如果保护带的负荷试验不能对数据的正确性作出判断,可以从处于运行过程中的同类设备上进行数据的读取,参照微机保护液晶屏显示的内容和指示灯的状况就可以很容易的缩小故障查找范围。

2.3 分段处理措施

分段处理措施的应用原理就是将一套设备分为两个或者两个以上的部分,然后再按照顺序进行处理。具体的应用措施有以下两种。

①如果高频保护的收发信机不能正常发信,远方不能进行本侧发信,或者远方不能收到3 d告警信号时,可以使用分段处理措施来进行处理。

首先,将通道脱开,接入75 n的负载,对自发自收的信号机使用电平表来进行确认,然后对合格的电能使用负载端进行检测,将检测的结果进行比对,对故障的发生点进行判断,然后再接入通道,通过对通道13进行检测,结合滤波器对通信电缆的收信电平差的检测和计算,来对通信电缆的故障进行检测,以找到故障点的位置。

②对光纤通道和运动进行检测,判断其好坏。

首先,解开通道口,然后将内回路进行短接,通过内部自环来判定本装置的正常性。然后,在对外侧的短接进行环接,通过查看对方是否能够收到自发信号来对通道的好坏进行判断。

3 结 语

随着经济的发展,我国的电力事业也获得了很大的发展,电力系统的布设范围也获得了很大的扩展。在电力系统中,最重要的保护装置就是继电保护。在目前的电力系统的运行中,继电保护经常出现的故障有继电保护的运行故障、产源故障、电流互感饱和故障、开关设备选择不当故障。这些故障的查找和解决可以通过替换处理措施、参照处理措施和分段处理措施来进行解决。维护继电保护的正常运行,对防止大规模的断电,对保护电路系统安全具有重要的意义。

参考文献:

[1] 王灵.电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2014,(25).

[2] 张涤新.电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨[J].科技与企业,2013,(14).

[3] 宋保杰.电力系统继电保护故障分析与处理措施探讨[J].科技经济市场,2015,(3).

[4] 张怡嘉.电力系统继电保护的故障分析及处理措施[J].城市建设理论研究(电子版),2015,(8).

[5] 蔡成伟.继电保护自动化技术在电力系统中的应用分析[J].城市建设理论研究,2014,(12).

推荐访问: 电力系统 探讨 故障分析 措施 继电保护