1、案例工程概述

工程名称:中国移动通信集团淮安呼叫中心蓄能空调机房工程。本工程无地下室,动力中心地上3层,能源中心地上1层。施工共分为三期,设置3台主机以及3台基载主机。考虑到负荷匹配以及节约总投资的要求,一期设置两台双工况主机、两台基载主机及其配套的水泵及冷却塔,三期增设一台双工况主机和一台基载主机,及与基载主机配套的水泵及冷却塔。

2、空调机房施工组织设计

2.1施工组织设计的特点

在空调机房的施工中,施工组织设计主要有四个特点。第一,技术性。在一般的空调机房施工中,组织设计需要结合具体的施工安装情况进行设计,因此大多数的施工组织设计计划不能完全的复制。尤其是在空调机房的施工中,一个组织计划通常只能在一个特定的工序中使用,针对不同的建筑工程情况各个施工单位需要相互独立的设计组织计划。因此需要管理人员具有丰富的施工经验和专业技术。第二,变化性。空调机房的施工组织计划会具有一定的变化性,这是由于施工环境因素多变的情况造成的。对于空调机房施工来说,施工现场的各种环境因素都会对施工的组织计划产生影响。因此在设计施工组织计划时,需要及时的针对施工环境的变化做出改变。合理的利用好施工现场各个要素的变化制定适当的组织计划,能够有助于施工的顺利完成[1]。第三,决定性。空调机房施工总体来说主要分成三个阶段,制定计划、设计方案、实际施工。因此制定计划作为整个施工过程的开始,是对整个工程进行总体上的概述,指导后期的实际施工操作。施工的组织计划是根据工程审查结果将施工具体的施工内容以及技术工艺进行全面的分析,再确认无误后将其编制成方案。而在施工环节,需要根据方案将设计中的构想转变成实物。因此在施工之前,施工人员将会按照工程图纸以及施工要求将施工进度、施工方法进行编制。在这三个环节中,每前进一步,则需要有更高的要求,而施工的组织计划则对所有环节都有决定性意义。第四,统筹性。在空调机房施工中,施工的组织设计计划与施工方案之间有着紧密的联系。施工组织计划是设计施工方案的基础,通过施工方案和组织计划保障整个空调机房施工工程能够顺利完成[2]。

2.2 空调机房施工组织设计的原则

第一,在设计施工组织计划时需要符合国家对施工安装的相关法律规范。第二,在制定施工组织计划之后需要严格的按照计划进行施工。第三,在设计施工组织计划时需要切实的参考实际施工情况,制定计划需要能够切实可行。第四,在设计时应当合理的利用施工设备、提高施工效率,降低施工成本[1]。

3、空调机房施工组织实际应用

3.1空调机房施工方案设计

在空调机房的施工之前,需要设计详细的安装施工方案。首先需要对施工场地进行勘察,设计人员与施工单位以及现场的技术工程师需要结合实际情况制定科学有效的施工设计方案,在设计方案中需要包括施工的组织结构、人员配置、施工工期、施工工艺和设备标准。在本文的案例工程中,需要在能源中心内的制冷机房冷源采用外融冰蓄冷系统,主机与蓄冰装置采用主机上游串联布置。锅炉房内设置承压燃气热水锅炉。

此外还需要制定空调机房施工的进度计划,施工的工期是在施工设计方案之后形成的,施工的进度需要根据施工方案的具体内容来制定。空调机房施工安装采用的方法、施工成本预算以及其他资源的安排配置,这些内容都会对施工进度产生影响。

3.1.1机房冷源设计

在案例工程中根据建设单位的需求,冷源供应供回水温度需要保持在2.5℃/12.5℃的一次侧冷水,由室外冷水管网输送至各单体建筑,由各单体建筑的换热机组换出二次空调冷水,其共回水温度设置为6.5℃/13.5℃。此外选择3台配10kV电机的双工况制冷机组作为冷源主机。当空调正常工作时,单台冷机制冷能力为1750RT,冷水的进出水温度为8.8℃/3.8℃;当空调蓄冰时,单台冷机制冷能力为1210RT,载冷剂的进出口温度为-2.54℃/-6.0℃。

3.1.2机房热源设计

案例工程中,能源中心的热源是由冷凝式燃气热水锅炉提供,其供应的一次侧热水供回水温度为95℃/70℃,由室外热水管网输送至各单体建筑,再由各单体建筑的换热机组换出二次空调热水,其供回水温度为60℃/50℃。在本工程设计中,供热能力为6229kw,共设置2台燃气热水锅炉,一用一备。供热外网的一次泵设在能源中心,负担能源中心及室外管网阻力,采用变频调速控制方式,系统为变流量运行。热水循环泵设置变频补水定压装置进行补水、定压。设置解吸除氧器进行除氧。供热水管的出口处设热量计量装置。运行策略:锅炉全天共计运行12小时。锅炉运行1小时后停止运行,循环水泵继续工作,利用系统热水中的热量继续供热,1小时后锅炉再次启动。

3.2 空调机房施工组织设计

首先需要在施工之前设计出完善的组织规划,通过方案对施工过程进行全局的调控。在空调机房施工中,组织设计是施工管理工作的重要环节之一,是对施工质量进行有效控制的重要手段。因此在案例工程中结合具体的安装情况需要设计完整的施工组织计划。在案例中,能源中心土建面积按负担三期单体建筑进行设计,设备考虑分期购置,由于二期负荷不大,考虑系统合理性及节约总造价,设计按一期总和及一至三期总和共两期进行分期考虑。此外,还需要针对空调机房施工安装现场进行布置,施工现场布置是为了合理的安排施工现场中各种资源和人员,保证施工过程中所有施工材料、设备等与施工现场建筑之间有着最合理的空间关系。其次,需要在施工过程中建立完善的组织管理制度,而为了能够更好的在施工过程中管理现场,加强工程质量管控,需要参考施工设计的相关规定和标准,对现场设备安装、环境吹扫、设备试压以及调试等工作制定相应的管理章程。保证在空调机房施工过程中,现场的施工人员能够规范操作[2]。

再次,需要空调机房施工的管理人员在组织结构上进行优化,可以安排施工进度和施工工序。为了保证空调机房的施工质量,现场的施工人员需要经过专业培训持证上岗。在施工之前组织工人进行学习,提高组织团队的专业能力。

最后,需要对施工材料和设备进行质量控制。施工材料和相关设备是保证施工质量的关键,因此在施工之前需要做好检验工作。材料和设备的验收需要符合设计方案的相关标准。

结语:

综上所述,空调机房施工是建筑工程中空调系统安装的关键环节之一,在空调机房施工时需要充分的结合施工现场的实际情况,设计科学有效的组织计划。保证施工现场各个方面的资源能够合理运用,切实提高空调机房施工质量。

参考文献:

[1]刘康,尹泽泉.暖通空调安装施工工艺组织设计[J].数码界,2019,(3):287.