欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 无机房电梯检验时的应急救援方式及其问题解决措施

无机房电梯检验时的应急救援方式及其问题解决措施

时间:2022-03-20 09:48:24 浏览量:

【摘要】实际检验中,无机房电梯的应急救援方面却存有难以解决的矛盾和隐患。本文笔者根据多年工作经验和检验工作过程中所遇到的应急救援实际问题,结合标准规范,简要阐述主要应急救援方式及优缺点,并提出合理化的整改措施,杜绝因电梯无法应急救援而造成安全事故。

【关键词】无机房电梯;应急救援

目前,无机房电梯的应急救援方式存在不少困人救援盲区,是检验过程中不可忽视的问题。应规范无机房电梯的应急救援方式和具体操作内容,加强对无机房电梯应急救援的日常维护保养和检验验证,确保未因应急救援方式失效而造成电梯安全事故的发生。

一、无机房电梯的技术特点

(一)主机的安装位置

将电梯机房去掉之后,首先应该考虑的是如何确定主机的安装位置,这与曳引悬挂系统的布置方式、控制柜的安装位置密切相关。通常情况下,可以考虑将主机置于井道的顶部、底坑内或井道侧壁预留孔之内,既要考虑井道的实际尺寸及土建条件,也应满足日后维护保养及紧急救援的需要。

(二)控制柜

通常与本层的层门门套组合在一起,安放在井道侧壁预留孔之内。与主机的距离应尽可能接近,以利于井道内动力电路、安全电路、照明电路和控制电路的布线。同时,为节省空间,控制柜应尽可能缩小,一般都会将变频器、制动电阻等比较大的部件置于井道内。

(三)曳引悬挂系统

大多采用2:1的曳引悬挂方式,具体表现形式多种多样。无论是安装在井道顶部的导向轮还是安装在轿顶的导向轮,均应保证在检验、测试及维修工作时能安全地从轿顶上、平台上或井道外进行。

二、无机房电梯检验时的注意事项

(一)机房通风

GB7588中6.3.5规定“机房必须通风,以保护电动机、设备以及电缆等,使它们尽可能地不受灰尘、有害气体和潮气的损害”。6.3.5.2规定“机房内的环境温度应保持在5℃~40℃之间。”对于无机房曳引驱动电梯来说,可以把井道看作机房,因此只要设计中考虑了井道通风即可满足要求。

(二)机房照明

GB7588中6.3.6规定“机房应设有固定式电气照明,地板表面上的照度应不小于200LX。照明电源应符合13.6.1的要求”。对于无机房电梯来说,应该根据驱动主机和控制柜的安装位置,参照上述规定设计照明电源、电源开关和电源插座。

三、无机房电梯检验时的应急救援方式

(一)机械松闸

对电源故障时,通过手动松闸扳手将抱闸打开,利用轿厢和对重的不平衡使轿厢向上或向下移动,通过观察装置将轿厢移至门区处,手动开门救人。对安全回路故障时,不对安全回路进行检测,可以实施救援。缺点:平衡负载时,须在轿厢侧或对重侧加设重砣改变平衡负载,实施费时费力,暂缓救援。

(二)電动松闸

对电源故障时,通过备用电源给抱闸回路供电,使制动器线圈得电打开抱闸,再利用轿厢和对重的不平衡使轿厢向上或向下移动,通过观察装置将轿厢移至门区处,手动开门救人。对安全回路故障时,不对安全回路进行检测,可以实施救援。缺点:与机械松闸一样。

四、无机房电梯检验时应急救援的问题以及措施

(一)实际问题

首先,曳引机运行方向的观察装置和电梯平层设计缺陷或安装缺陷。机械松闸方式时,观察装置为在控制柜开设观察孔,并设有紧急井道探射灯;电动松闸或紧急电动运行时,生产厂家会在主控板设置运行指示和平层指示灯。但在实际情况下,生产厂家和安装单位易忽视观察孔的合理开孔位置和指示灯闪烁及亮或暗的解释说明。其次,机械连杆—牵引绳受环境腐蚀或者部件受损,牵引绳断裂或操作阻力变大导致无法机械松闸;备用电源与不间断电源的蓄电池电解液泄漏,造成备用电源无电和UPS无法切换供电导致无法进行电动松闸和紧急电动运行。最后,特殊事故情况下的电梯紧急救援措施存在难点和盲区。例如出现轿厢冲顶、安全钳动作、曳引机及制动器故障和电梯故障时轿厢与对重重量接近平衡,以及以上几种情况组合发生时,实施紧急救援方式不尽相同,困难重重。

(二)整改措施

无机房的紧急救援不应该只局限于事故后的危机处理与解决,应该从电梯设计、制造、安装、维护保养、检验等多方面综合考虑,减少电梯困人事故发生的概率,并为紧急救援的实现创造多方面条件。首先,加强无机房救援技术和装置研发力度。电梯制造厂家应加大技术研发,不断探索更为先进可靠的无机房电梯救援装置。其次,加强电梯的维修保养工作。维保单位应加强日常维保工作,减少电梯故障停梯,监管部门应督促维保单位提高维保工作质量。再次,制定一套相对应的国家规范标准。电梯的紧急救援技术和装置现有多种,但所对应的救援程序和国家规范标准却不统一,须规范统一以便电梯的制造、安装、维保、检验有据可依。最后,做好安全预案和安全演练。由于无机房电梯的紧急救援存在一定难度和操作技能,这就要求电梯维保和使用单位做好电梯困人的救援预案,并加强救援演练,以期在各种条件下快速而安全地实施救援。

五、结论

无机房电梯是指将机房设备小型化,或把原机房内的驱动主机、控制柜、限速器等设备移装在电梯井道顶部或底部,从而节省建筑空间。目前在多层建筑与别墅建筑中得到广泛应用。但由于无机房电梯特殊的结构,其应急救援方式呈现多样化,实际应用的优劣不一。

推荐访问: 机房 电梯 应急救援 检验 措施