摘要 随着我国有线电视的迅速发展,电视网络规模越来越大,处于广播电视心脏地位的乡镇广播电视网络机房发挥着巨大的作用。在具体实践中,需要将雷电防护意识给切实树立下去,采取一系列针对性的雷电防护措施,促使广播电视发射信号的安全发射不受影响。本文简要分析了广播电视机发射机房的防雷问题,希望能够提供一些有价值的参考意见。

关键词 广播电视;发射机房;防雷问题

中图分类号G2

文献标识码A

文章编号1674-6708(2016)156-0052-02

雷电是非常严重的一种自然灾害,其有着巨大的释放能量和较短的放电时间,在雷电发生时,会有上万安培的泄放电流,如果广播电视机房没有将相应的防雷措施运用过来,就会带来十分巨大的破坏,损坏到设备,中断广播电视信号等。因此,就需要采取一系列的防雷措施。

1 雷击机房的主要方式

1.1 经过架空管线侵入

现阶段电视机房将有线网络的架空管线给运用过来,这样如果有雷电现象发生,就会有巨大的电场形成于较大的范围内,因为水平电场为架空管线接近终端位置的主要成分,在电场突出物体上容易积聚感应电荷,提升周围电场强度,在放电作用下,很容易雷击到架空管线的突出部分,进而导致设备过电压的发生,对广电设备造成较为严重的损坏。同时,雷云对地放电作用下,依然会有感应过电压产生于架空管线上,进而严重损坏电源设备。

1.2 经过发射铁塔和天馈线侵入

一般来讲,发射铁塔具有70m~llOm左右的高度,雷电发生时,铁塔上的避雷针被雷电击中,顺着铁塔,经过接地设备向地下流入产生的电流,在较大程度上升高地网电位,增加了设备和机房地网之间的电位差,导致地电位反击出现,进而严重损坏到设备。因为将同轴电缆作为天馈线,雷击时,会有较高的感应电流产生,经过天馈线,机房中进入感应电流,也会严重损坏到机房设备。

2 广播电视发射机房防雷措施

2.1 天线防雷措施

为了促使广播电视发射机房的安全得到保证,需要将避雷针安装于天线塔顶,这样可以有效放电于云层静电荷,防雷作用也能充分发挥。同时,要将避雷装置安装于天线上,装置设置放射线,以便有效化解掉云层的电荷。一般来讲,在天线基面绝缘体上设置放电球,按照lOOmm的标准控制其直径。防雷电保护器中,放电球发挥着较大的作用,通过运用放电球,可以促使恶劣天气状况下,设备的正常工作不受影响。要平行放置两种放电器,避免竖立放置。冬天时分,采取一些措施,避免被积雪所覆盖。此外,在天线防雷系统接地中,则可以选择有较小电阻的线缆,按照lOOm的标准控制天线塔之间的距离,深度需要达到地下水层。为了将防雷电电流的作用给充分发挥出来,可以将一个或者多个环加设于天线馈线部分,这样能够有低电感限制圈形成,还可以避免由同轴馈入电缆,而导致广播电视发射机房中进入电流,经济性较好。

2.2 电源防雷措施

电源是广播电视发射机房设备的共同载体,如果损坏到了电源,就会导致雷电损坏到整个系统,因此,需要充分重视电源避雷器的作用,但是依然需要将隔离变压器安装于关键设备终端。这样可以避免通过电源,而导致广播电视机器设备遭到雷电的损坏。一般可以将这些措施给运用过来,首先将架空地线架设于高压线的进线上,控制线长度在lOOOm以上;将避雷针安装于防雷区域;将避雷器安装于进电站处;结合电力系统规范要求,科学安置线路接地设施。避雷针的安装,如果有直击雷侵入天馈系统,能够向大地引入雷电产生的电流。一般利用不锈钢或者镀锌钢来制作避雷针,厚度控制在3mm以内,直径控制为25mm~40mm以内,同时,保护直径应该为1.5倍的高度。在防雷地网构建中,中心选择的是机房和铁塔,之后将50cm左右的地沟给挖出来,然后在地下钉入4根2m左右的镀锌角铁钉,按照20m的标准控制其间距,并且焊接扁铁,同时接地连接铁塔和机房,并且防腐处理焊接口。

2.3 设备接地防雷措施

地线是重要的一种设备接地防雷措施,具体来讲,地线就是将导线设置于广播电视发射机房的发射机中,以便向大地有效引导雷电产生的电流。如果出现了过高的电压,或者设备漏电等问题,借助于地线,电流可以有效流向大地。因此,在电路中,十分重要的一个组成部分就是地线。通过接地和屏蔽措施的运用,能够有效防护雷电电磁干扰。在电路内部,接地可以作为电位参考点而存在,借助于接地参考点,能够对其他电位有效测量。接地也可以看作为一个连接,有效连接了大地。

2.4 加装保护装置

为了促使机房防雷能力得到提高,需要分类架空导线,然后借助于金属管埋入地下,之后进入机房,不能够向机房直接引入架空导线。如果有较远的路程,需要将保护装置加装于电力线及电缆两端。电力线和信号线分别属于强电和弱电,如果走线时混合电力线和信号线,将会造成不利的影响。因此,在实践中,需要在地线上焊接金属管的两端,同时防腐处理焊点。其他设备则需要严格依据相应的安装要求,连接系统与接地汇流排,之后连接室内接地排。机房中,一般是从室内地线排中引入设备的电源接地线,并且互相独立保护地,之后连接接地汇流排,不能够与引线共用。

2.5 预留接地孔

为了提升防雷水平,施工过程中,需要将接地孔预留于铁塔顶部天线平台、铁塔中间及铁塔基础上,在接地点方面,可以将塔身螺栓发展为加长型螺栓。因为铁塔具有较高的高度,因此,如果铁塔相邻两个接地点的距离在60m以内时,就需要将一个接地点增设于两个结点之间;同时,为了促使雷电流得到分散,需要对连接点的分散性和数量严格控制,并且每隔5m,就需要相互连接机房地网及铁塔地网,相互连通需要保证在2处以上。为了避免雷击危害,机房需要全部焊接信号接收天线,之后将避雷针安装于天线竖杆上,要对避雷针的高度严格控制,以便对天线设备有效的保护。

3 结论

综上所述,雷电作为一种十分严重的自然灾害,会对广播电视机房的正常运行造成恶劣影响,还会导致诸多系统故障问题的发生。针对这种情况,就需要结合广播电视机房的实际情况,采取相应的雷电防护措施,保证广播电视发射机房的正常运行。