在现代化水平日新月异的今天,高楼大厦随处可见,电梯已成为垂直运载的基本形式。在电梯结构设计中,常规设计普遍采用梁式吊钩作为电梯井道中的承载构件,但因为建筑功能使用的需求逐步多元化、市场化,无机房型电梯井道逐步引入设计和施工,如果继续采用梁式吊钩设计和施工,往往会占用不必要的空间。另外,有些电梯还要求设置多个吊钩,势必设置多个吊钩梁,结构较复杂,也给施工造成一定的难度,而且造价较高。在多部无机房电梯井道内顶部的吊钩如采用传统梁式吊钩,已经无法满足特定电梯安装的空间距离,为此,江苏盐城二建集团有限公司在施工中积累了大量的经验,并总结形成了一种“无梁式预埋吊钩”的新型施工技术,已经在实际施工中成功运用,取得了良好的社会效益和经济效益,其应用前景十分广阔。

1 工艺原理

焊接预埋件在加工厂制作,将预埋件预埋固定在电梯井道顶板钢筋混凝土结构的内部钢筋网片上,再通过焊接预埋件与钢筋混凝土结构的组合受力作用来承载电梯轿厢、电机设备等的荷载,达到使用目的。具体施工工艺原理见图1:

2 施工准备

2.1 材料

Q345B钢板、吊钩钢筋(按设计要求)、E50系列焊条。

2.2 机械设备

电焊机、数控钢板线切割机、数控液压开孔机。

3 主要施工方法

3.1 工艺流程

预埋件钢板加工厂裁切、开孔→预埋件加工厂焊接制作→预埋件制作质量出厂检查验收→电梯井道顶板钢筋绑扎安装→电梯吊钩预埋件安装固定→预埋件定位尺寸检查→钢筋工程隐蔽验收→顶板砼浇筑→混凝土养

护→模板拆除→电梯井设备安装。

3.2 操作要点

3.2.1 钢板厚度须按设计要求采购(本工法要求的钢板材质为Q345B,并应符合),在加工厂采用数控机械按预埋件设计尺寸开孔剪板及开孔。

3.2.2 按设计意图制作焊接预埋件U型吊钩,预埋在电梯井道顶板钢筋混凝土结构,可取代常规电梯井道顶部梁式吊钩承载方式,在预埋件上的马凳铁锚固钢筋焊接完成后,吊钩与钢板进行坡口穿孔塞焊,焊接时应先对吊钩钢筋进行电焊固定,保持吊钩钢筋与钢板面垂直,不得歪斜,然后进行对称分遍填缝塞焊,要求焊缝均匀饱满无夹渣。无梁式电梯吊钩制作如图2:

3.2.3 预埋件制作质量出厂检查,焊接质量及成型质量均应符合设计及规范要求。

3.2.4 吊钩钢板预埋固定在顶板结构钢筋网的上层,在电梯井道顶板混凝土浇筑过程中设专人看护,不得碰撞预埋件。

3.2.5 电梯井道顶板结构砼浇筑完成后应及时覆盖保湿养护,拆模时间应根据同条件试块进行试压确认达到设计强度后方可进行。

4.2 预埋件安装允许偏差

吊钩预埋件的安装质量执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版)中现浇结构尺寸允许偏差和检验方法的相关规定:预埋件中心线位置允许偏差≤10mm,本工程按照现浇砼设备基础标准对吊钩埋件的安装尺寸允许偏差(合格标准:≤5mm)进行隐蔽验收,检查方法采用钢尺。

5 安全措施

(1)必须认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针。(2)所有施工人员进场后必须进行三级安全教育,并进行安全教育培训考试,考试合格后应持证上岗,禁止施工人员无证上岗;禁止违章作业及酒后上岗;成立农民工业余学校,做好施工人员进行职业技能及安全知识及职业健康知识教育培训工作;坚持每天进行班前安全教育十分钟制度,劳保用品及个人防护用品必须正确佩戴。(3)加工厂制作吊钩钢板埋件的安全措施:严格执行机械安全操作规程,操作人员均应培训合格后持证上岗,焊工须取得国家颁发的特殊工种焊工证,架子工应持国家颁发的特殊工种架子工证。(4)电气设备禁止非专业电工人员操作,禁止私拉乱接现象;登高作业施工人员禁止攀爬模板支撑及防护架体杆件;焊接作业应设置专人看火,配备足够的灭火器材;禁止非机械操作人员触摸玩弄各种机械设备,以防止出现意外伤害事故。定期进行施工现场安全文明施工检查。

6 环保措施

(1)在施工作业时应轻拿轻放,禁止超过70分贝,夜间施工噪声应严格限制在55分贝以下且夜间施工时间不得超过22∶00;施工现场车辆禁止鸣笛,施工道路应设置减速带,车速不得大于5km。(2)埋件制作焊接改在加工厂统一加工,改手工电弧焊为加工厂埋弧焊,既减少了现场手工切割和焊接作业,又有利于提高焊接质量和工作效率,同时减少了电弧光及焊接烟尘对操作人员的健康危害以及减少手工电弧焊接作业产生的烟尘、光污染和焊接作业产生的焊条头及药皮药渣污染环境及清理消耗的人力物力。(3)夜间施工应调试好场地照明灯具的照明方向,限制夜间照明时间;焊接作业尽量避开夜间施工;禁止使用外装各种镭射照明灯具和探照灯。(4)施工道路安排专人每天洒水、清扫,严格限制车速;施工作业面上的碎屑垃圾应集中收集放置在密封容器或采取袋装外运的方式,禁止临空抛撒。

7 结语

无机房型电梯井道无梁式电梯吊钩施工与常规电梯井道有梁式吊钩施工方法相比较,施工方便,操作简单,加快了施工进度,提高了企业的自主创新能力和市场竞争力;极具应用推广价值,具有较高的经济效益和社会效益。

作者简介:闫成标(1964-),男,江苏盐城二建集团有限公司副总裁,一级注册建造师,高级工程师,江苏省绿色施工工程管理专家,中国建筑业协会绿色施工分会专家,江苏省省级工法评审和十项新技术应用示范工程验收专家,研究方向:工业与民用建筑。