检查
4.1 短路检查
电路连接完之后,要通电调试,这时担心是否会短路,特别是在考场,怎么解决这一问题?短路分控制电路短路和主电路短路两种情况。控制电路只要是按照上述第(4)点连接,肯定是不会发生短路现象,除非线圈内部有短路。对于主电路的检查,先将主电路与电源隔离开,即主电路与空气开关的接线断开。按起动按钮,电路进入工作状态,用万用表测量主电路负载阻值,测量电阻应为电机绕组电阻。电阻接近零,说明有短路故障。测试前可先测量电机电阻,以做比较。
4.2 故障检查
电路连接完之后,将主电路与电源隔离开,按起动按钮,电路进入工作状态,看各继电器的吸合状态是否符合电路要求。若不符合要求,故障一般发生在控制电路,根据现象判断故障可能发生的部位。继电器不吸合,肯定是线圈没电压,可以用电压法检查。将万用表一根表笔接触在线圈的一端(公共端),另一根表笔从线圈的另一端开始往上检查。若出现电压为零,说明此处有开路现象,断开电源,用万用表电阻挡位对开路点进一步检查。继电器不能自锁,应查相应的自锁电路。
如果继电器工作状态正常,说明控制电路没问题,故障出在主电路,主要检查接触器的触点是否接触良好。
故障举例:电机继电控制电路如图1,按起动按钮SB2或SB3,电机能正反转运行,但只能做Y形方式运行,不能切换到Δ形方式运行。
分析:(1)Y形方式运行正常,说明控制电路KM1、KM2、KM3所在支路没问题,它们的公共电路也没问题;(2)Δ形方式不能工作,说明控制电路线圈KM4不通电;(3)重点检查线圈KM4支路的KM3、KT触点。
检查:(1)观察KT是否吸合,若吸合而无延时动作,说明延时功能机构可能损坏;(2)观察线圈KM3经延时后是否会断电,若不能断电可推断时间继电器延时功能机构有故障;(3)将主电路与电源脱离,KT常闭触点一端断开,KT常开触点用导线连接闭合,通电,若KM4吸合,说明KT部件有故障。对于机械式时间继电器(如JS7-2A),也可人为地触动延时机构,执行延时动作。
5 结束语
继电控制电路的分析,应先分析主电路后分析控制电路和辅助电路。在主电路中,弄清楚各接触器与电动机的连接关系,判断出它们的作用;在控制电路中,弄清楚每个线圈得电的条件及互锁关系。理解电路原理图是有目标、有针对性地进行电路故障检测的前提,是快速排除疑难故障的关键。
参考文献
[1]胡幸鸣.电机及拖动基础(第2版)[M].北京:机械工业出版社,2008.
[2]田淑珍.工厂电气控制设备及技能训练(第2版)[M].北京:机械工业出版社,2013.
[3]阮友德.电气控制与PLC[M].北京:人民邮电出版社,2009.
作者简介:林圃(1968-),男,工学硕士,海南经贸职业技术学院工程技术学院高级实验师,长期从事《PLC技术》课程的理论与实践教学,研究方向主要为PLC技术应用。
推荐访问: 起动 反转 减压 电机 控制电路