广播发射台变电站自动化系统的抗干扰研究

时间:2022-03-21 08:30:03 浏览量:

摘要:就整个电力系统而言,变电站自动化系统占据着关键的应用地位,其重要性不容忽视,必须努力实现其的安全可靠运行。近年来,随着经济水平的显著提升,大规模使用变电站自动化系统,设备获得优化更新,干扰问题随之产生,造成系统装置动作不正确且监控系统难以实现正常工作,需采取有效措施努力解决自动化设施的抗干扰问题,起到良好的保护作用。在此,本文将针对广播发射台变电站自动化系统抗干扰问题进行简要探讨。

关键词:广播发射台 变电站 自动化系统 抗干扰

中图分类号:TN948.53 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2014)11-0110-02

1 前言

近年来,随着社会的不断进步以及经济水平的迅猛提升,我国电力行业进入深化发展阶段,变电站综合自动化系统获得大规模优化应用,为充分顺应时代发展要求以及实践需求,必须努力完善健全综合自动化设备应用。广播发射台特别是大功率短波发射台的作用在于形成big发射大功率短波频率发射,产生功率高达五百千瓦,相较而言,发射台中设置的各类型电子设备相距发射机较近,通过电源传导以及电磁辐射、感应等多种模式电磁波可进入至设备内部位置,产生电磁干扰其中涉及的各类型电子设备,导致其失常运作。与此同时,广播发射台变电站自动化系统中包括的变电站自动化系统设备以及微机保护测控装置、后台监控工作站等均隶属于集成度较高的电子设备,极易遭受电磁干扰问题,出现微机保护产生拒动或者是误动操作、使得网络通讯产生异常状况等。基于此,必须采取有效的抗干扰措施进行优化处理,确保广播发射台变电站自动化系统的稳定可靠运行。

2 广播发射台变电站自动化系统所受干扰的类型

2.1 脉冲干扰

研究表明,在变电所中,其高压设备实施倒闸操作的时候,重燃以及熄灭电弧、因为永久性的线路故障造成继电保护动作、空母线及将开关切合空短线隔离类型高频振荡情况均会造成各类电磁波的形成,其能够通过电压互感器以及电流互感器在二次回路或者是设备上产生直接耦合或者是间接耦合。因为多呈现为脉冲干扰,进而会造成继电保护设备数字电路以电子电路难以实现正常工作,处于失常状态。

2.2 雷电干扰

在电闪雷鸣的雷电天气中,顺着输电线路以及铁塔,雷电能够以其为载体进入至变电所中,直接影响着相应的电力设备、二次回路以及自动化系统。一旦雷电进入变电站,则会在其中生成脉冲电场,实际状态甚为强烈,并产生磁场,沿着二次回路进入综合自动化系统中,形成电磁干扰问题。

2.3 工频干扰

在变电所中,若产生高压接地故障问题则会直接引发工频干扰情况。具体来说,一旦其形成高压接地故障,若在接地网络中流入故障电流,加之变电站所处地质情况以及所在地电网运行状况的影响,在电力网络某些点之间,故障电流容易产生一定电位差,进而催生工频干扰问题。通常而言,在变电站发生接地故障问题之后,电网两点间故障电流形成的电压值约是十伏。

2.4 静电干扰

对于某个物体而言,在其所处环境中,伴随着电负荷的不断积累,或者是形成的静电带电问题,导致此类物体会跟地面形成一定电位差,电位差大小跟物体几何形状以及相对温度、大气压力杂质等多方因素相关,一旦带静电人直接接触设备放电或者是相近物体产生放电则均会导致静电干扰问题的出现。

2.5 短路及系统谐波

当一次设备发生短路故障的时候,经过接地点,大电流会进入至接地网中,造成整个接地网络电位发生升高情况,进而在二次系统中形成共模干扰电压;系统谐波对于微机保护装置所造成的影响主要包括干扰测量标准度以及动作可靠程度、工作正常性等多方内容,若谐波干扰较为严重,则微机保护装置易发生误动或者是拒动情况。

3 干扰现象及其影响

3.1 干扰现象

由于设备自身具备的过电压能力降低,外来串入电压以及雷击高电压造成的设备损坏率相对较高;部分装置是在户外进行设置安装的,所处环境条件较为恶劣,进而会导致电磁干扰严重影响设备正常运行;各类型干扰催生较多遥信无法情况,若干扰十分严重,变电站综合自动化系统运行严重受限,工作异常状态则逐步突显,严重时系统装置元件或者是部件会遭遇损坏,因此,必须时刻关注并提升系统设备抗干扰以及防过压能力,维持综合自动化系统可靠运作,提升系统整体使用优化程度。

3.2 干扰影响

对于广播发射台变电站自动化系统而言,自动控制装置以及微机保护装置、串口服务器等均为其中的关键构成部分,其时常处于相对较为严重的电磁干扰环境中,容易受到电磁干扰影响,进而造成工作异常状况。就模拟电路及数字部件来说,干扰所形成的后果是大不相同的,在一定干扰之下,模拟电路开关电路会出现误翻转问题,造成误操作;由于干扰作用,数字电路会发生数据误传,微机运行出现功能故障,引发保护做出不正确动作。

具体来说,逻辑偏差或者是计算错误,一般微机保护中的输出信号以及运算中间结果等均是在随机存贮器中放置的,但是,基于干扰作用,干扰源会使随机存贮器数据信息发生变更情况,一旦CPU读写数据信息的时候,地址或者是数据线则会因干扰存在而形成变化,进而得出错误地址或者是已经损坏的数据,进而产生计算错误问题,若其为关键标志字,则会呈现出逻辑混乱状态,引发装置拒动或者是误动;程序运行出轨,出现该种影响的主要原因自傲与程序执行具体顺序遭到随机干扰破坏之后发生卡死情况,譬如说CPU正通过地址总线将地址送出,旨在实现指令操作码的获取,若在干扰作用下地址传送出错,则错误地址会给出错误操作码,CPU难以识别,程序运行则被实时终端,由于死机催动继电保护任务,若之后系统真正形成故障问题,则保护装置拒动,系统正常运行严重受阻,所产生的危害不可估量。

4 广播发射台变电站自动化系统采取有效对的抗干扰措施

4.1 硬件方面

基于硬件角度出发,通常可以选用两种方式及时将干扰消除,第一,隔离屏蔽,在变电站外围位置,选用合适材料将干扰屏蔽于此,进而组织干扰信号进入至变电站中影响自动化系统运行;第二,接地,认真做好变电站一次系统接地工作,重点关注一次接地对变电站二次回路电磁兼容所产生的直接影响。

4.2 软件方面

若干扰突破硬件防线,则需运用软件措施进行合理纠正,规避微机错误所造成的保护装置拒动或者是误动情况的出现。第一,数值平滑滤波法,因为干扰信号的影响,导致使用采集所得离散数值绘制完成的曲线为折线状态,欠缺光滑度,为充分提升曲线光滑程度,可选用低通滤波器将其中高频成分削弱,使得随机干扰得以消除,该方式的实质在于针对信号实施有效的低通滤波。第二,针对运算结果进行核对,为规避干扰导致的运行错误问题,能够进行二次运算,核对所得预算结果,查看其一致性,在完成玉萨黁之后,暂存结果,根据同样模式,选用相同原始数据进行二次计算,对比一次计算结果,需保持结果一致;连续实施两次计算,不运用相同的舒适数据,在进行二次计算的时候将参考数据窗顺移一个采样值,在正常情况两次计算结果是完全不一样的但是却又十分接近。通过上述两种计算能够排除干扰造成的错误运算,可认真把关原始数据信息。

4.3 恢复措施

最大限度将干扰源切断并组织干扰进入微机保护装置中能够起到良好抗干扰作用,然而干扰一旦进入微机保护装置内部中则会使造成程序出错,必须及时找出错误所在,使之重新恢复正常运作,规避装置拒动问题出现,软件措施在此刻难以获得有效应用,需配备硬件自恢复电路实现问题解决。

在上图1中,A点接至微机保护硬件电路的并行接口的输出端口位,当程序没有出格时,由软件安排使该点电位按一定的周期T在1和0之间周期性地变化。A点分两路,一路经反相器,另一路不经反相器,分别接至两个瞬时返还而延时t1动作的元件。延时元件的输出接至或门的两个输入端,在正常时两个延时元件都不会动作,或门输出为0。一旦程序出格,A点电位停止变化,不论它停在1态还是0态,两个延时元件中总有一个动作,动作后通过或门启动单稳触发器, 触发器的输出脉冲接至CPU复位端(RESET),因而使保护装置重新初始化,恢复正常工作。

5 结语

综上可以知道,广播发射台变电站自动化系统十分容易遭受干扰影响,在充分分析干扰因素的的基础上采取有效措施进行优化处理,消除干扰造成的消极影响,提高系统性能,确保系统的安全可靠稳定运行。

参考文献

[1]刘克明.广播发射台变电站自动化系统的抗干扰探讨[J].中国科技纵横,2014(9).

[2]陈海亮,杨维国,王磊.煤矿井下自动化系统抗干扰技术研究与应用[J].河南科技,2014(7).

[3]彭勇先.水电站自动化系统中关于防雷的设计分析[J].低碳世界,2014(9).

[4]蒋祝喜.浅析工业控制自动化系统的干扰源及解决对策[J].技术与市场,2014(1).

推荐访问: 发射台 抗干扰 变电站 自动化系统 广播