欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 运用QC方法对降低列车LKJ设备模拟量通道故障率的实践与研究

运用QC方法对降低列车LKJ设备模拟量通道故障率的实践与研究

时间:2022-03-23 09:29:51 浏览量:

摘 要:本文通过分析列车LKJ模拟量通道相关设备质量检修环节,运用QC理论和方法参与QC小组近一年的实施改进,取得了较好安全和经济效益。

关键词:LKJ 模拟量通道 故障率 QC

中图分类号:U298 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)02(c)-0085-02

列车运行监控记录装置(LKJ)作为列车安全运行的保障,可以在日常运用中帮助火车司机安全地完成对机车的操控,也为铁路事故、故障原因查找和判断提供可靠的依据。随着铁路对安全生产日趋规范和严格,如何进一步提高LKJ设备质量,完善和开发其功能,成为铁路监控系统工作的难点问题。

1 选题理由

LKJ设备按设备功能分,主要包括模拟量通道、TAX2综合平台、机车信号、语音录音、数字量通道及其他设备。在对我段车载车间2011年10月至2012年4月期间LKJ设备故障跟踪统计后发现,模拟量通道相关设备碎修占LKJ设备总故障62.22%,月平均故障率达到6.25%。对比全路先进维修水平,月平均故障率均保持为2.5%左右。因此,我段车载车间模拟量通道相关设备检修质量有巨大提升空间。

2 制订目标

通过对比全路先进维修水平,结合路局设备质量控制要求,提出攻关活动目标:在2012年5月至2013年2月LKJ模拟量通道相关设备月平均故障率降低到3.75%。

3 现状调查

4 原因分析

5 制定实施对策

在2012年5月至2013年2月期间,采取以下措施整治。

(1)“EDSC-2型速度传感器实验台测试设备老化”因素。

(2)“抗干扰能力差”因素。

通过增加16v/250uf电容,使脉冲宽度减小,频率增加,提高传输性能。通过调整电容,数据总线即可支持8位又能确保16位数据传送(最大16位)可靠。在CPU对16位宽度外设进行读写操作时,可一次将16位数据写入,也可将低8位数据(D0—D7)或高8位数据(D8—D15)分别写入,确保运算独立性。通过16位宽度外部设备与全部数据总线(D0—D15)联接,8位宽度外部RAM则与高8位数据总线(D8—D15)联接,这样所需传输周期数减少,从而保证CPU与外部RAM数据传送正确,避免模拟量参数运算误差大的情况,从而保证各参数稳定性(如图4,5)。

前后纪录波形,可以看出脉冲宽度减小,频率增加,增强了运算的可靠性。经验证,通过先期改造了10块监控记录插件,分别上车试验,有专人跟踪记录,经过一个月的实验,这些设备没有发生一起管压、速度抖动的故障,可以认定,该故障基本得到解决。

(3)元件质量差因素。

模拟量入出板的故障多为压力抖动,经过分析验证,故障多发生在同一批次设备上,如2008年6月出厂的模拟量入出板故障集中发生且故障现象相同,同时在与兄弟单位车间交流得知,在安康等车间也发生同批次设备故障高发情况。但在同样设计的其他批次插件调查中,发现运行却很稳定。因此,应该是该批次模拟量入出插件部分元器件质量、性能发生了变化。

由于监控板所采样的管压信号属直接采取,为管压直流电平信号,所以可以直接测量管压1信号直流电平,测量后发现管压1电平比其它两路电平低很多,这就说明芯片A13放大倍数不正常。由于A13是差分运放放大器,它放大倍数R10/(R35+R37)=R81/(R69+R70)=1。据这个原理,可以断定此路管压不正常的原因为部分阻值发生变化。因此,测量这几个电阻阻值是否正常,检测结果发现R10的阻值大了2K多,更换一个新150K电阻,再上机测试管压显示恢复正常。