欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 浅谈通风空调的振动噪声及其解决方法

浅谈通风空调的振动噪声及其解决方法

时间:2022-04-03 09:25:30 浏览量:

摘 要 通风空调系统被广泛应用于各类建筑工程中,给我们创造舒适的工作生活环境。随着各类大空间建筑物的出现,通风空调设备功率、尺寸的增大,整个系统所产生噪音的因素越来越多。因此,在安装过程中,必须对各类噪音源进行严格防治处理。本文就建设工程中常见的通风空调系统振动噪音源及其原因进行分析,并将所得经验加以总结,以供同行参考。

关键词 通风空调系统;噪音;振动噪音源

建筑工程通风空调系统有关的噪声源有:通风机(空调箱、送风机、回风机、排风机),制冷机,水泵,冷却塔及整体式空调机等。这些设备的噪音对周围环境干扰大,设计与安装时必须充分重视。

1 综合考虑各种降噪措施

(1)设备机房集中各种噪声源,在建筑物内的设置应考虑将其远离要求安静的房间。

(2)与机房相关的进风塔(口)排气塔(口)的位置应重点考虑,不得将排气口布置在要求安静和干净的房间附近。

(3)机房内噪声源的控制应以隔声隔振为主,吸声为辅。隔声是减少噪声对其他室内干扰的办法,取决于整个房间的隔墙、楼板及门窗等的综合处理。孔洞、缝隙对围护结构隔声的影响很大,凡是管道穿过机房的围护结构处,其孔洞四周的缝隙必须用弹性材料填充密实。

(4)从控制噪声出发设计选取系统设备:①系统风量不应过大,作用半径不能太长。②应选用高效低噪风机,宜采用叶片后倾的离心风机,压头不应留过多余量。③合理计算风道风速,过大会增加风噪和振动,并减少消声器的消声量。④风机进、出口处的管道不宜急剧转弯,都应采用防火材质玻璃布或人造革做柔性接头隔振,管道的支吊架应采用弹簧或橡胶减振。

(5)消声器选用原则。①根据通风房间所允许的标准,算出各频率所应消除的噪声量以选用消声器。②通过消声器的风速应小于6m/s,室式消声器通道断面处风速不应大于5m/s。③为降低室与室之间通过风管传播的干扰噪声,减少管道传到室内的噪声,应设消声风口,且风速最佳为2m/s,最大不超过4m/s。④将百叶窗的叶片改成吸声叶片,通风面积设为窗面积的50%,将小孔钢板网朝向噪声源[1]。

2 施工过程中各类噪音及处理

2.1 风口传声造成的噪音

(1)建筑大厅采用集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风,运行时伴有嗡嗡的噪声,原因为回风机噪声大,且离回风口近,风道内无消声措施,故机房噪声从回风口传入厅内。应在机房回风管外包隔声材料,使机房噪声传不进回风管内,并在回风口内增加保温消声筒,可有效降低噪声。

(2)排风系统通常采用噪音较大的轴流排烟风机,通过风管连接至百叶排风口,排风口叶片间隙较小,净面积达不到其外框面积的50%,造成氣流噪声,继而产生百叶振动噪声。应使用净面积较大的百叶排风口,扩大管道出口,以降低排风管风速,且应增加消声弯头,做好吸声处理。

(3)会议室的送风系统通常采用无风道回风,即回风直接由回风口回至空调机房,再被机房内整体式空调机组吸入,机房内噪声,由回风口传入会议室。应在每个回风口内做消声处理,并增加消声弯头和消声器。

2.2 消声器风速太大造成的噪音

空调系统选用的国标阻抗复合式消声器,风速在10~12m/s左右,内为超细玻璃棉作吸声材料,外有木框及玻璃丝布固定,消声效果较差。室内空调开启后,噪音较大,同时空调机房内消声器安装部位距离出口的管道较长,也会影响消声效果。可将机房内风管截面积增大以降低风速,并将阻抗复合式消声器改为微孔板空腔消声器,或采用如改变风机转速,降低风压、风量等方法,也可达到降噪的效果。

2.3 风机吸入段尺寸太小引起振动造成的噪音

机房内用于补风的离心风机吸入口处管段按常规风管尺寸设置,运行时会对相邻楼层区域产生振动噪声干扰。将该段管道的宽度改为风机吸入口直径的1.25倍,将会对吸入空气偏流,且风机摇动向吸入侧倾斜,风量减少导致送风管振动等问题所产生的振动和噪音得到有效解决。

2.4 空调机房相邻室内噪声

若办公生活区域与空调机房相邻,室内安装空调低速系统,下列原因将会产生较大噪音:相邻区域空调风管穿墙孔洞未做封堵,使机房噪声传入室内;空调箱参数过大,实际风量远超设计风量,使风管主管风速增大,支管特别是散流器喉部风速也增大,产生附加噪声;空调机组的弹簧减振器未按标准采购安装,产生振动噪声。可在靠近相邻低噪声标准的机房内安装空调设备时采用双级防震措施,即在混凝土基墩下设沥青软木作第一级防振;第二级为在空调箱的下方设弹簧或橡胶减振器;增大风机的皮带轮,降低转速,减小风量;穿墙孔洞全部封堵严密;机组选型时,严格按设计要求。

2.5 冷却塔运行时产生的噪声

屋面冷却塔运行的噪音,通常采取的措施是增大消声隔声装置,弊端是同时也增大气流阻力,减少冷却塔风量,降低冷却能力,冷却水温升高,造成冷冻机因超高压保护而跳频。可在冷却塔风机出口处增加消声弯头,开口背向四周,内贴隔音板,落水噪声可用四周隔声的方法。或者设计时采用超低噪声冷却塔,并对住宅侧用隔声壁遮挡,降噪效果更为明显。

2.6 厨房排烟噪声

建筑中厨房的排气与火灾的排烟共用了一台轴流排烟风机,未采取任何消声措施,将会在使用中产生较大噪音。施工过程中应考虑将厨房的排气采用离心式通风机,兼作排烟。或者使用轴流风机时增加消声器,考虑到厨房排气中油烟污染严重,应采用不锈钢微穿孔式消声器及消声弯头。

2.7 空调水系统隔振造成的噪音

大功率大扬程水泵,安装时未作隔振处理,制冷机组也缺少相应隔振措施,运行中出现的管道振动将产生较大噪声。应实际测算该空调系统冷冻、冷却水泵扬程并选用合理型号,且在安装水泵和制冷机时,底座下加装橡胶隔振板或配套减震器,在其进出水管段安装配套橡胶软接头,以适应各种位移和消除安装应力,达到隔振减噪、延长设备使用寿命的目的[2]。

建设工程中创造舒适安静的环境是设计与安装的任务之一,暖通工程的任务是保证建筑物冬暖夏凉,创造舒适的气候条件,但在不少工程中由于通风机、水泵、冷却塔等的噪声影响了使用,因此,凡是噪声源都应当引起我们的重视。

参考文献

[1] 陈沛霖,岳孝方.空调与制冷技术手册[M].上海:同济大学出版社,

1990:59.

[2] 李娥飞.暖通空调设计与通病分析(第二版) [M].北京:中国建筑工业出版社,2004:77-79.

推荐访问: 噪声 浅谈 解决方法 通风 振动