欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 大型混凝土工程施工技术

大型混凝土工程施工技术

时间:2022-04-15 08:26:22 浏览量:

zoޛ)j首总结了大体积劲性混凝土结构施工的几点经验。

关键词:试验承台;大体积混凝土;浇筑

一、概述

试验承台是进行结构试验加载的基础,其质量的好坏直接关系到结构试验数据的可靠性。因此,除必须具有足够的强度,满足试验加载最大能力外,还必须满足刚度要求。在理论上,相对于试验构件应有绝对的刚性;此外,还必须满足耐久性要求,防止承台出现影响结构的裂缝。

带有槽口的试验承台和承力架,只能提供试验加载的竖向荷载,而实际试验中常常需考虑水平荷载,还需配套设计能提供水平反力的反力墙。由于学校经费所限,无法一步到位完成反力墙的建设。因此,在设计中只好将整个工程分为两期建设。考虑到反力墙的整体稳定性,为节约地基处理费用,应将反力墙基础与结构试验承台连接成整体。因此将15m的承台分成两段,一期工程只建设10m长的承台,二期工程建设余下的5m承台和反力墙,平面布置如图1所示。

一期建设工程,试验承台长约10m,宽4.5m,厚2m,承台内含有四条槽口,主要用于安装固定上部承力架、构件试验支座等试验设备。由于承台厚度大,夏季施工,气温较高,我们采取了优化混凝土配合比、埋放干净坚固块石、布置冷却水管、表面覆盖砂层温水养护等措施,保证了混凝土的施工质量。

二、试验承台工程的施工

(一)地基处理

承台工程位于学校工程结构实验室内,过去在建设实验室厂房结构时未考虑试验承台,没有对室内试验承台所在地基进行处理。工程所在场地土层从上至下分别为:杂填土(0~-3.0m)、流塑状淤泥(-3.0m~-12.0m,部分含夹细砂)、可塑状残积亚粘土(-12.0m~18.3m),地下水位约-1.5m。

为确保承台的稳定,防止不均匀沉降,根据使用功能对地基承载力的要求,必须对地基进行处理。在处理方案选择中,主要考虑的因素有:

1.室内施工场地和室内净空高度条件;

2.施工对原有厂房柱下基础的影响;

3.由于实验室紧靠办公室、教学大楼和学生宿舍,因此,施工时必须尽可能减少噪声、振动和对周围环境的影响;

4.地基处理的费用

经多种方案的比较,综合考虑各方面因素,最后决定采用高压旋喷桩方案进行地基处理。

(二)基坑的开挖

如前所述,由于室内地面以下地基未经处理,实验室大厅地面已发生不均匀的沉降,中间地带下凹明显。考虑以后大厅地面处理,建成后结构试验承台自身的沉降,决定将建成后承台的顶面高出现有地面约0。1m。根据一期工程的规模,考虑施工模板的安装空间以及0.1m厚的基础混凝土垫层,确定开挖基坑长约11m、宽约5m、深约2m。同时,考虑到实验室大厅经过十多年的使用,地下土层已经较为密实,现有地面混凝土面层对其下地层有一定的约束,且基础不深,因此,基坑开挖不放坡,采用设集水井的明沟排水方案。基坑开挖完成后,浇筑0.1m厚的C10混凝土垫层。

(三)承台劲性混凝土结构的施工

进行结构试验加载所需的力,是通过加载支架传到承台的槽口上:为满足承台的承载力要求,设计中,在承台宽度方向,采用型钢桁架以抵抗槽口传来的上拔力;因承台加载位置的不确定性(加载支架可根据需要沿槽口移动),沿纵向每隔1m布置一榀型钢桁架。在试验加载过程中,作用于槽口的上拔力又使试验承台沿纵向受到弯矩作用,因此,必须布置承受弯矩的纵向钢筋,如图2所示。

型钢桁架采用焊接连接,在施工中必须注意以下几点:

1.槽口槽钢A,在承台使用过程中,暴露在外,应考虑防锈措施;

2.槽钢A直接承受并传递外力,必须保证其上下翼缘的水平和腹板的竖直;

3.槽口传来的上拔力,通过连接钢板B传到桁架,因此,连接板B与桁架的焊接必须确保质量,且应采取措施减小焊接应力和焊接变形、型钢桁架安装就位完成后,还需进行矫正,以满足槽口的平整、竖直要求;最后,采用超声波进行焊缝质量的检测。

在施工中,为便于钢桁架的制作,首先在实验室地面上将桁架一榀一榀的加工好,然后组装成整体,最后利用吊车吊人基坑就位、矫正。在型钢桁架吊人基坑之前,必须将承台底部的纵向钢筋按要求分堆放好,待钢结构加工完成后,再将其余纵筋和箍筋按照设计要求绑扎。

(四)混凝土的浇筑与养护

承台混凝土厚2m、宽4.5m、长约10m。尽管量不大,但由于混凝土的厚度达2m,仍属于大体积混凝土浇筑,因此必须采取有效措施,保证混凝土的施工质量,防止开裂。

混凝土浇筑后,表面热量散发快,外部气温降低,内部不易散发,升温膨胀,使混凝土内部产生压应力而外部产生拉应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,便产生表面裂缝。为防止这种裂缝的产生,采取以下措施:

1.采用混凝土的后期强度,优化配合比,减少混凝土的发热量。根据混凝土的绝对温升Tmax与单位水泥用量W和水泥水化热Q成正比

其中,C为混凝土的比热;r为重度。

本工程对混凝土的早期强度要求不高,因此,可适当采用后期强度,采取水化热小的矿渣水泥,减小水灰比和水泥的用量;改善骨料级配,增大最大骨料粒径;掺人适量的粉煤灰和减水剂。此外,在承台中心区域,埋放适量无裂缝、冲洗干净的坚固块石。

2.降低混凝土的入仓温度。安排在晚上浇筑,可有效减低从搅拌站运送到现场的混凝土拌和物的温度,而且浇筑时现场的气温较白天也有显著减低。

3.加速混凝土散热。采用薄层浇筑以增加散热面,并适当延长散热时间,不留施工缝,一次连续浇筑完毕,采用斜面分层法浇筑混凝土,以满足试验承台的整体性要求。

4.冷却—加热养护:如图1所示,在混凝土内预埋三个“山”形水管,待承台混凝土凝固之后,在承台表面敷一薄层(20—30mm)砂子,浇水养护混凝土:槽口边缘小角钢C(如图2)可以挡住砂子和水,保证了承台顶面混凝土的湿润,溢出的水流人槽口内又使槽内混凝土表面保持湿润。养护用水首先接到一个“山”形水管的一端使其经过混凝土内部“加热”,“山”形水管的两个出口,一个让水流出,提供本条承台表面混凝土养护所需的水分,用水管将另一个出口的水连通到第二个“山”形水管;利用同样的方法可连通到第三个“山”形水管。这样,只需接一根外来水管就可以保证整个承台的养护用水,而且水量可调节,通水方向可随时根据需要调换。这种“冷却—加热养护”方案,一方面可降低混凝土的内部温度,另一方面,砂子具有保温和减少水分散发的作用,提高了混凝土表面的温度,可加快混凝土强度的增长速度,同时减小了内外温差,有利于混凝土的抗裂。

(五)表层处理

待承台混凝土养护完成以后,将表面的砂子收集起来,配置砂浆,浇筑在承台混凝土的表面,使承台的顶面与槽口边缘小角钢肢顶平齐。施工中必须保证承台顶面的平整,砂浆应具有很好的强度和耐磨性能。

三、实践体会

结构试验承台是一种特殊的大体积劲性混凝土工程,其施工较为复杂,需精心设计,系统管理。通过本工程实践,总结如下:

第一,根据试验承台混凝土早期强度要求不高的特点,利用后期强度,减少单位水泥用量,从根本上降低水化热,不仅解决混凝土内外温差大的问题,而且可降低工程造价。

第二,在混凝土中掺人适量坚硬的块石,不仅可以减少混凝土的用量,进而减少水泥用量,降低水化热,而且石块本身也可吸收部分热量,使水化热进一步降低,有利于控制混凝土裂缝的开展,提高混凝土的质量。

第三,根据工程特点,适当布置简便的“山”形管“冷却系统”,将混凝土“内部降温”与“外部保温”相结合,可收到事半功倍的效果。此外,停止向“山”形管注水一定时间后,还可通过将温度计吊入管底,测量混凝土内部温度(与底部水温基本相等)。

第四,试验承台属劲性钢筋混凝土结构,含钢量高,因此,可承受较大的温度应力,对混凝土的开裂具有很好的约束作用。

推荐访问: 混凝土 工程施工技术