欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > EPS外墙外保温工程裂缝的成因及预防措施

EPS外墙外保温工程裂缝的成因及预防措施

时间:2022-04-15 08:34:32 浏览量:

摘要:本文重点分析EPS外墙外保温的施工 技术,针对墙体保温出现裂缝的原因及其防治措施提出相应的管理措施和建议,从而提高建筑节能外墙外保温施工质量的管理水平。

关键词:外墙外保温;裂缝成因;预防措施

中图分类号:TU767+.5 文献标识码:A

1 外墙外保温技术及特点

建筑节能是我国建筑业的一个重要课题。目前,由建设部编制的外墙保温行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008(以下简称《规程》)已通过审查,即将公布实施。

EPS板是由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板,其表观密度小,导热总数小,吸水率低,隔音性能好,机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀。因此,在外墙外保温中占有很高的份额。

2 外保温墙面裂缝产生的原因

EPS板保温工程主要由粘结层、保温层、加固层、防裂层、饰面层组合而成(如图1),而外墙保温层开裂、起鼓、脱落产生的原因相当复杂,如不能保证其质量,在使用过程中唯以补救和修复,将会后患无穷。现分析产生裂缝、起鼓、脱落产生的主要原因。

图1粘贴保温板涂料饰面系统图

1-基层;2-胶粘剂;3-保温板;4-玻纤网;5-抹面层;6-涂料饰面;7-锚栓

2.1 材料方面

2.1.1 EPS板

2.1.1.1 EPS板密度过大或过低,机械强度低,导致保温层裂缝、局部空鼓、脱落。

2.1.1.2 EPS板成型后会产生收缩。因此,EPS板形成后未进行自然养护和陈化42天以上。另外,因温度变化而产生热胀冷缩也可能造成板缝开裂。

2.1.2 玻璃纤维网格布

网格布如使用了不合格的产品,会造成抗断裂强度低,耐碱强力保留率低,断裂应变大等,出现抹面龟裂和剥离现象。

2.1.3 抗裂防裂层(抹面胶浆)

保温系统专用的聚合物砂浆在配制上存在着可控性的差别,这种差别的存在会导致固化后成品质量的差异性,聚合物砂浆配制上的不严格将影响外墙外保温的质量。

2.1.4 胶粘剂

部分生产厂家为降低成本其树脂含量较低或不使用纯丙烯酸树脂。骨料中含铁成份较高,易发生氧化反应,使其性能指标逐渐下降。

2.1.5 配套材料和配件

2.1.5.1 锚钉和主体墙的连接方式和抗拔力若不能满足长期有效性要求,会造成小配件大隐患。

2.1.5.2 腻子,采用刚性腻子,腻子柔韧性不够;采用不耐水的腻子,当受到水的浸渍后起泡开裂;采用漆膜坚硬的涂料,涂料断裂伸长率小。

2.1.5.3 饰面层,在外保温饰面层中化学成份不一致,温差变形会引起的开裂。

2.2 构造因素

2.2.1 建筑物因伸缩缝设置不合理或建筑物沉降不均匀,造成保温层空鼓或脱落。

2.2.2 框架结构外墙在混凝土梁柱与砌体接缝处易发生因砌体变形而造成的保温层破坏。

2.2.3 脚手架洞口未砌实,形成保温层局部基层的破坏。

2.2.4 外墙装饰构件固定不牢,形成推拉作用,致使保温层局部空鼓。

2.2.5 找平层砂浆与主体墙空鼓。

2.2.6 保温板表面荷载过大。

2.3 施工操作因素

2.3.1 施工环境条件

外保温工程施工期间以及完工后24小时内,基层及环境空气温度低于5℃。夏季阳光曝晒,在5级以上大风天气和雨天施工;冬季低温状态下施工,防冻措施不到位,严重影响保温系统的品质。

2.3.2 基层环境

基层表面的平整度不符合外保温工程对基层的允许偏差项目的质量要求,平整度偏差过大,基层表面含有妨碍粘贴的物质。

2.3.3 粘接EPS板施工因素

点粘方式时,粘接面积少于3%,又无锚钉固定时,形成潜在空鼓、松动隐患;条粘方式时,粘接胶浆沟槽部分尺寸太小而弥死;满粘EPS板拼缝用胶浆粘死,形成排水、排气不畅及膨胀应力造成内压剥离性空鼓。

对空心砖、轻质砌块等墙体使用锚钉时,因钻孔太大、埋深太浅,塑料胀套无法胀固,锚钉间距太大,均会造成约束无效而形成隐患。

2.3.4 网格布埋设不当

在施工中往往网格布的埋设不当,网格布间无搭接或搭接尺寸不能满足规程的要求,在窗口周边及墙体转折等处未设增强网格布,防裂保护层厚度不均匀或过厚,均可能造成裂缝的产生。

3 预防外保温墙面产生裂缝的措施

3.1 加强材料进场检验制

3.1.1 EPS板

EPS板必须到陈化的要求后,方可完成保温工程。

3.1.2 胶粘剂

胶粘剂的选择应考虑与被粘结材料相容、匹配。保证EPS板固定牢固,防止开裂。粘结强度应符合《规程》表4.0.3规定。

3.1.3 玻璃纤维网格布

玻璃纤维网应进行耐碱拉伸断裂强力检验,其性能应符合《规程》表4.0.6的规定。

3.1.4 抹面胶浆

抹面胶浆应进行拉伸粘结强度检验,粘结强度应符合《规程》表4.0.4规定。

3.2 加强图纸会审和技术交底

3.2.1 加强图纸会审

重点审查热桥部位及密封和防水构造项目管理人员须将有关问题以书面形式通知相关部门,进行设计修正。

3.2.2 做好技术交底

编制并执行施工组织设计,落实施工管理组织,做好施工准备,其中施工人员应

经过培训并经考核合格方可上岗。

3.3 严格控制施工要点

3.3.1 施工基层

3.3.1.1 伸出墙面构件的拉结件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。

3.3.1.2 找平层应与墙体粘结牢固、起皮等现象。基层表面应清洁、无油污等妨碍粘结的附着物。

3.3.1.3 基层表面的平整度应符合规范对保温工程基层的要求规定。

3.3.2 EPS板安装

3.3.2.1 EPS板与基层的粘贴面积不得少于EPS板面积的40%。

3.3.2.2 建筑物高度在于20m以上,在受负风压作用较大的部位宜采用锚钉辅助固定。每平方米应设置4个锚栓,每个锚栓抗拔力应不少于0.3kN。

3.3.2.3 保温板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝,EPS板应粘贴牢固。

3.3.2.4 墙角处保温板应交错互锁(见图2),外门、窗洞口四角保温板不得拼接,EPS板应离开角部至少200mm(见图3)

3.3.2.5 应使板间缝宽保持在2mm以内,大于2mm的缝应用EPS板条填实。

3.3.2.6 EPS板安装上墙后应及时作抹面层,裸露时间不宜过长。

3.3.3 抹面层施工

3.3.3.1 建筑物首层抹面层的厚度应不少于8mm。

3.3.3.2 抗裂剂中严禁加水,应采用两道抹面做法。

3.3.3.3 在窗口45°角方向以及阴阳角等部位的加强网格布应先用抗裂砂浆贴好。

3.3.3.4 网格布搭接宽度不应小于50mm,边缘严禁干搭接,必须嵌入到砂浆中。

3.3.3.5 网格布铺设在抗裂砂浆中靠近饰面一侧,以见纹不见色为宜。

3.3.4 加强施工的验收与监督

3.3.4.1 工程施工前应做样板墙,经建设、设计和监理单位确认后方可施工。

3.3.4.2 落实好自检、交接检、三方检,发现不合格部位应及时处理。

3.3.4.3 外保温工程完工后应做好成品保护。

4 结语

随着对节能与保护环境要求的不断提高及建筑节能材料的强制性广泛使用,使外墙外保温对质量的把关及监管和力度起着关键的作用。 我们应该把外保温体系作为一个整体进行认识,其中包括外保温体系的构造和设计、施工要点、体系和组成材料性能及生产过程质量控制等,要做到问题要早发现、早解决、早预防、不留隐患,以利于工程质量不断提高。

参考文献

[1]《外墙保温工程技术规程》JGG144-2008

[2]《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

推荐访问: 预防措施 成因 裂缝 工程 外墙外保温