配电线路状态检修中红外测温技术的应用

时间:2022-05-01 13:15:02 浏览量:

摘  要:状态检修模式对提升配电线路稳定安全性十分有利,作为其中一种常用方法,红外测温技术凭借自身优势应用得越来越多。文章先对此技术及各种测量方法做了简单介绍,然后结合实例对其实际应用进行了分析。

关键词:配电线路;状态检修;红外测温技术

中图分类号:TM755     文献标识码:A      文章编号:1006-8937(2014)35-0052-02

作为电网的一部分,配电线路担负着输配电能的重任,为确保线路安全可靠,须做好检修工作。定期检修模式存在有缺陷,往往不能实时反映配电系统所处状态,且易造成设备资源浪费。经过不断改进,状态检修备受关注,成了目前应用最广的检修方式,在配电线路稳定运行中发挥着重要作用。具体的检修方法有很多,如红外测温、配变负荷测量、绝缘子零值测量等,尤其是红外测温技术,无需与设备线路接触便能得到温度信息,安全性高、速度快、寿命长,值得推广应用。

1  红外测温技术及常见的检测方法

1.1  故障分析

判断配电设备是否异常,可通过获取相关信息来分析判定,如气味、声音、温度、振动频率等。其中,根据温度判断较为常见,因为温度引发的故障颇为频繁,而且故障发生时温度会有明显变动。配电线路正常运行时,系统各参数较为稳定,处于平衡状态,当有异常出现时,其稳定性遭到破坏,参数发生改变,温度随之变化。引起故障的原因很多,如环境潮湿、腐蚀物作用等,配电线路长期暴露于空气中,受外界因素影响,导电性能逐渐削弱,绝缘遭到破坏。此时极易出现阻抗增加、泄漏电流变大、损耗增多等现象,使得各部件负荷加重,温度升高,进而烧毁设备元件,影响到设备的正常运行。

1.2  红外测温

任何物质在运动中都会辐射一定的热红外能量,配电线路设备本身具有温度,会随时散发出红外线。这是一种电磁波,按照波长可分为远近四个等级。红外测温就是利用专业仪器探测这些电磁波,将其转换成其他信号,与物体的温度相对照。分析处理后可得到相关温度信息,并能够在屏幕上绘制出热像图,以此来判断所测对象的温度是否正常,是否有故障发生。红外测温仪器主要包括光电探测器、信号放大器,以及处理显示几部分。对设备表面进行扫描,便可获得所需信息,这种方式与接触式测温方法相比,在速度、安全性等方面都较有优势。

故障通常有两种:一是外部故障,红外热像图容易观察,故障检测和判断难度相对较小;二是内部故障,不明显,发热持续时间长,检测难度较大。

一般来说,红外测温仪只能测量表面温度,难以对内部温度有精确地测量,而且测温时要注意观察是否被尘土覆盖,否则测量结果会受到影响。另外,若所处环境温差较大,应及时对测温设备进行调整。

1.3  具体方法

主要有以下几种:

①表面温度判断法。在简单的外部热故障中使用较多,先设定正常工作状态下的温度标准和升温极限值,然后测量配电线路的表面温度,一旦超过规定标准,则很有可能发生了故障;

②热谱图法。在采集温度信息后,将其分析结果整理成热谱图,方便检修人员观察。然后与正常状态下的热谱图相比,若差距较大,则可判断为故障。

③相对温差判别法。在因电流引起的故障中应用较多,可有效削弱环境对温度测量值的影响。方法为先选定与测量部分各参数较为相似的部分,比较两者的差值,再计算温度与环境差,经相关计算求得表征温度,进而做出判断。

④同类比较法。电气回路中三相线的温度变化不同,对其进行比较判断是否有故障存在。当三项设备都有异常发生时,通常会选用同回路的同类设备作为比较对象。

2  实例分析红外测温技术在配电线路状态检修中的

应用

2.1  案例分析

某供电公司担负着为当地群众供电的重任,随着经济水平提升,用电需求大幅增长。2009年,增设A段输配电线路,总长度12.5 km,由于峰谷期调节不当,导致出现电能分配不均、大面积停电等故障频频发生。加上环境因素和人为因素的影响,在2009~2011年间,发生多起电力安全事故。公司为此制订了完善的管理制度,采用状态检修方式,并引入红外测温技术,建立红外测温系统,可实时对线路设备进行检查,获取其温度值,进而判断其所处状态。

2010年4月17日,A段线路某处配变的C相低压桩头发出异常信号,温度持续升高,显示值为148 ℃。检修人员立即赶赴现场,经检查发现,高温已使得C相桩头严重受损,局部已烧坏,且有渗油现象发生。确定原因后,检修人员更换了变压器,依然有异常发生。再次检查后,测得低压出线的三相负荷存在差异,稳定性被破坏,C相的电流明显要比其他两相高,于是对其及时进行了调整,线路很快恢复。

2011年2月26日,6号杆电缆头B相电缆终端发生故障,利用红外测温仪器很快测得终端的温度值,高达112 ℃。经检查,检修人员发现终端瓷套内部的油量不足,削弱了绝缘强度。运行中有局部性放电现象发生,设备内部温度升高,出现故障。检修人员更换终端头后,填充适量的绝缘油,最终解决了故障。

红外测温技术的应用,能够根据温度变化准确判断出线路所处状态,且操作简单,安全性高,不会威胁到检修人员的安全,解决了很多次重大事故,避免了损失。公司对热缺陷仔细分析后,根据不同类型制定了不同的处理方法,既可以优化安排检修计划,又可以及时停电消缺,有效避免了缺陷的扩大,提高了电网的稳定可靠性,事故发生率明显降低。

2.2  检测要求

风速尽量≤0.5 m/s;设备通电时间≥6 h,最好在24 h以上;检测期间天气为阴天、夜间或晴天日落2 h后;被检测设备周围应具有均衡的背景辐射,应尽量避开附近热辐射源的干扰,某些设备被检测时还应避开人体热源等的红外辐射;避开强电磁场,防止强电磁场影响红外热像仪的正常工作。

操作时,仪器在开机后需进行内部温度校准,待图像稳定后即可开始工作。一般先远距离对所有被测设备进行全面扫描,发现有异常后,再针对性地近距离对异常部位和重点被测设备进行准确检测。事先设定几个不同的方向和角度,确定最佳检测位置,并可做上标记,以供今后的复测用,提高互比性和工作效率。正确选择被测设备的辐射率,特别要考虑金属材料表面氧化对选区辐射率的影响。将大气温度、相对湿度、测量距离等补偿参数输入,进行必要修正,并选择适当的测温范围。记录被检设备的实际负荷电流、额定电流、运行电压,被检物体温度及环境参照体的温度值。

3  结  语

配电线路一旦有故障发生,将影响到整个电力系统的正常运行,这就要求必须采用状态检修方法,实时掌握系统变动。红外测温是其中一种较为常用的手段,利用光电系统和现代化技术,通过对配电线路温度变化的测量,可及时发现配内外部缺陷,并采取相应的解决措施。今后,还应对红外测温技术加以改进,提高其智能化水平,增强分析计算能力。

参考文献:

[1] 杨玉祥.红外测温技术在配电线路检修中的应用研究[J].中国馆科技纵横,2013,(6).