暖通空调设计与施工中存在的问题分析

时间:2022-05-04 19:55:03 浏览量:

【摘要】目前相当多的暖通空调系统运行效率较低,能耗浪费严重,部分暖通设计人员在按照规范以及相关标准设计时,忽视了暖通施工的现场实际施工安装以及运行,相比系统设计以及暖通管网部署等方面也存在着较多难题迫切必要处理。本文根据作者从事暖通空调工程设计与施工监理的多年工作经验,主要对暖通空调设计与施工中存在的问题进行分析,仅共同行参考。

【关键词】空调设计;施工;存在问题

0 引言

随着工业工艺水平的严格要求和人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高,国内对中央空调的需求量也将稳定增长。目前中央空调除在原有工业领域和商用领域使用外,已开始运用于住宅小区,实现集中供热供冷。在全球范围内,我国经济一枝独秀,国民经济呈连续稳步增长趋势,社会购买力及消费潜力亦成为众所周知的全球亮点,蓄积了雄厚的集团购买力。在未来的若干年内,中国仍将是世界经济增长最快的国家之一,中国的整体经济实力必将进一步增强。

1 暖通工程设计过程中需要关注的几点问题

1.1 空调设计

空调设计中一般存在以下问题:

(1)因现在的空调设计很多采用的是经验估值,设计人员为提高安全系数,往往会加大空调设计负荷量,这种情况直接造成的成本闲置及浪费,这就要求设计人员能够详尽地进行设计计算,力求设计精确。(2)空调水系统平衡问题未能考虑到,或是水系统平衡阀选择错误,为节省造价本应采用动态平衡阀的确采用了静态平衡阀。(3)空调末端设备在选型过程中偏大,或是设计过程中未考虑设置静压箱等,造成运行期间的噪音过大,对于大型商业中心吊顶式风柜多是安装于商铺内或是公共走道上方,这种现象将使得购物环境质量降低,有些甚至无法正常营业。(4)对空调实际使用中将碰到的管理收费问题,未做细致考虑,如各出租、出售办公室及功能不同的场所,有必要考虑能量计量的未设计能量计量仪器。1.2 供暖设计

(1)供暖入口设置过多,设置供暖入口时,既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管网系统。然而,有的工程供暖入口设置过多。如某7层综合楼,室内供暖系统分为10个环路(l~2层4个,3~7层6个),供暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。(2)供暖系统设计不合理,供暖系统设计存在不合理之处:①有的供暖系统由1条主立(干)管引进,分几个环路,分环上不设阀门,给系统运行调节、维修管理造成不便。②有的供暖管道布置不合理,与建筑专业不易协调,或供暖立管直接立在窗子上,既影响使用,又不美观,或者供暖水平管道敷设在通道的地面上,既影响行走,又不便物品放置。③有的供、回水干管高点漏设排气装置,一旦集气,难以排出,影响系统使用。④有的供暖系统为同程式,一个环路单程长300m,致使供、回水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求。

1.3 通风设计

通风设计中一般存在以下问题:

(1)变配电机房、电梯机房、浴室、更衣室未设机械通风系统。(2)地下多层机械停车库,应视建筑功能按每辆300~500m3/h指标计算排风量的设计往往只按6次换气次数计排风量,未进行比较分析。(3)风管穿过防火区处建筑伸缩缝时,未设防火阀。(4)公共建筑房间排油烟管道在与垂直排风管道连接处,未设置150℃防火阀。(5)应急柴油发电机房的储油间没有设排风系统,带有气体灭火的气瓶间设置的排风机口位于气瓶间的上方,而未设置在下方。

1.4 防排烟设计

防排烟设计中一般存在以下问题:

(1)排烟风机出口距建筑外墙开窗过近。(2)排烟风机未设置独立的排烟机房,而是简易地吊装于天花上方。(3)没有防排烟风机的风量计算和核算过程。(4)无自然排烟的和天然采光的封闭楼梯间未设置机械排烟设施。(5)防火阀未靠墙或风井布置。(6)对剪刀梯构造不够清楚,正压风口设置层数不正确,造成其中一张楼梯间没有正压送风系统。(7)高规对排烟口、正压风口、正压风井、排烟井的风速有上限值的规定。而有的设计没有对风速进行校核,超过规定的上限值。(8)排烟口应有手动和自动开启装置,往往缺少自动开启装置。

2 暖通工程施工过程中需要关注的几点问题

2.1 空调施工

空调施工中一般存在以下问题:

(1)加强对原材料的质量控制。镀锌钢板应采用大型钢厂生产的优质热镀锌冷轧板,镀锌层质量应满足《通风管道技术规程》JGJ1要求,其质量应不小于100g/m2,镀锌板厚度偏差不应超过允许误差值。(2)应根据风管截面尺寸、长度及系统风压等因素采用合适的方法如轧制加强筋、管内设支撑、管外设角钢加固框等方式加固风管,防止颤动和噪声传递。(3)在空调末端设备订货前,如所选品牌的技术参数(包括风量、冷量、余压、电机功率等)与图纸不符,应将技术参数报设计院确认。(4)应在管路系统最低点以及水泵、冷水机组、风柜等设备的空调水接管位置较低的管道上设泄水阀,设备泄水阀一般设于供水管底端。(5)应在空调水管路的立管、管路局部抬高的“蹦弯”(即“Ω”形管)、中间高两端低的管路等所有可能集聚空气的高点设自动排气阀。为方便检修,排气阀前应设等径的检修阀。(6)冷凝水管与柜式空调机组及组合式空调机组相接处,应设置存水弯,存水弯水封高度必须满足设计要求。如设计未提供详细的技术要求,可按冷凝水排出口处机组内的最大负压值来确定水封的高度,但实际上该负压值既难以测试又难以计算,因此一般按机组的机外余压值来确定。阀门安装时,应注意阀体上流向标识,箭头所指即为水流方向,不能装反,尤其是电动调节阀、止回阀及截止阀等。

2.2 通风与防排烟施工

通风与防排烟施工中一般存在以下问题:

(1)防排烟系统(包括正压送风系统、排烟系统、排风兼排烟系统、补风系统)的柔性短管应采用不燃材料制作,最好采用成品软接。(2)风管穿过有防火、防爆要求的墙体或楼板时应设预埋管或加套管,钢板厚度不应小于1.6mm。(3)防排烟系统的风量及风压必须满足设计及消防规范的要求。(4)大型风机悬吊安装时,如设置减振器,建议不采用吊式减振器,宜在风机底部设橡胶隔振器或隔振垫,以防风机运行时产生晃动。(5)在风机订货前,如所选品牌的技术参数(包括风量、风压、电机功率等)与图纸不符,应将技术参数报设计院确认。

2.3 供暖施工

供暖施工中一般存在以下问题:

(1)在板式换热器设备安装前应仔细核对图纸和产品说明书,以免一、二次侧的管道连接错误。(2)板式换热器一、二次侧进水管上均应设水质过滤器,过滤器的目数应与板换的流道尺寸相适应。过滤器与设备之间的管道及管件在安装前应将杂物清除干净。(3)热水管道及其附件必须设独立支架,不得把管道及其附件的重量传递给锅炉承受。(4)锅炉燃气管上应安装过滤器、稳压装置、压力表等必要的管道附件及仪表。

3 结语

在设计和施工之前要和顾客进行充分的沟通,理解顾客的真实意图。要根据户型的实际情况进行仔细的核算,选择相适应的机型,对设计的要点要给与重点的关注。在施工过程中要把好施工各个环节的质量关,严格执行国家的有关规范和操作规程。作为设计和施工人员要不断地在实际工作中总结经验。近年来,施工图审查工作的开展,使许多设计问题得以及时发现并纠正,对提高设计工作质量起到了重要的作用。