1.建筑电气安装质量的影响因素和控制重要性

电气设备安装过程中,对于整个安装的质量造成影响的因素有很多,而且很多的的影响因素不仅仅是影响着安装的质量,也是直接的影响了电气设备,电气装置运行安全的因素。这其中主要就是这样的一些内容:安装人员的技术能力;安装的设计工作情况;安装施工过程中的管理工作情况;电气设备自身的质量情况;在电气设备安装过程中使用到的一些其他线材的质量情况,线材的规格,线材的类型等等。这些都是直接的影响到整个电气设备安装质量,还有电气设备安全性的直接因素。所有电气设备的安装质量,直接的影响到了设备的使用效果,直接的影响到了变压站,电气线路的安全;一旦没有严格的进行安装,就有可能放大这些原有的质量影响因素,出现安全隐患,甚至直接出线安全事故,不仅仅影响到使用者的安全,也会影响到安装企业的声誉。电气设备的安装过程非常重要,提高整个施工过程管理管控的力度,有着非常高的重要性。

2.电气安装中的主要技术措施

在电气安装工程中,技术占有重要位置,安装技术水平直接影响最后整个电气安装工程质量,如果采取的相关技术措施不合理,很可能导致整个电气工程的施工脱离施工方案,在完成后,在使用中,也很可能出现各种各样的问题,而且在解决问题上难度也较大[2]。随着电气安装工程的增多,安装技术人员的经验的增多,普遍认为,要优化电气安装工程,必须在施工技术措施上下功夫。

2.1土建预埋和预留要求

在土建中,做土建预埋和预留工作时,必须要了解清楚建筑工程的建筑标的高度,采用的是何种装饰材料,还有在建筑过程中抹灰的厚度,根据了解的这三项数据,合理安排土建施工中的预埋和预留的数据,在建筑物和构建物埋入线管时,要控制好埋入的线管与建筑物和构建物表面的距离,原则上是不能小于15毫米,在敷设线管过程中,如果需要在混凝土敷设,应尽量减少线管弯曲,降低敷设难度,可以演最近的线路敷设。在施工中,在切断那些贯穿混凝土墙或者地面的管子时,应尽量将关口弄平,并将管口堵塞。

2.2对于暗配钢管的施工要求

在钢管暗配时,要根据具体的情况进行,有些地方灰尘多,而且比较潮湿,在这些地方敷设电线管路时,要做好密封工作,还有管口管子的连接地方也要做好密封工作。对于连接落地式配电箱的电线保护管,应将这些保护管整齐排列好,并且保持保护管的管口比配电箱基础面高50毫米到80毫米之间。

在安装那些需要埋在地下的电线管路时,要尽量避开基础设备,如果由于一些原因,必须穿过基础设备时,就需要采取相关有效的措施,保护好电线管路和基础设备。

2.3线槽和桥架的安装要求

在安装线槽和桥架的过程中,技术人员和需要通过拉线来安装支吊架,并且还要保持所有的支吊架在同一条直线上。在安装房内的线槽和桥架时,为了保证安全,要注意线槽和桥架要能够防震,因此需要添加相应的防震保护措施。安装支架过程中,在桥架上弄的固定支架点之间的距离在原则上不能超过2m,还要注意发挥固定桥的作用的支架一定要牢固,以防使用中,发生安全事故,而且桥架最好能美观,给欣赏者美的享受。在同一个桥架内,安装技术人员应该尽量避免安装不同电压或者不同用途的电缆,以免发生电缆之间相互排斥的现象,如果在施工中,实在没有办法避开在同一个桥架内,敷设不同电压或者不同用途的电缆,那就需要在不同的电压或者不同用途的电缆之间安装绝缘板或者隔板隔开。而且,在桥架上安装电缆,必须安装防雷接地线。

2.4管内穿线要求

在管内穿线之前,必须要清扫管路,将管路的障碍物和积水清除干净,以保证进行管内穿线工作顺利进行和保护管内电线受到水的侵蚀,出现事故。在管内穿线的过程中,如果管路很长或者管路出现很多弯曲的地方,那么最好尽量在安装管路的时候同时将电线穿好,以免在之后的单独穿线中,困难重重,如果穿线中有受阻的情况,最好将电线绑在铁丝上,通过铁丝将电线穿出。

3.电气设备安装调试的要点

3.1精细化安装步骤

在变压器漏油的过程中发现,多数是因螺栓没有拧紧或构件有破损而造成的,这就要求我们在安装调试的过程中,要严谨、仔细地安装每一个螺栓,认真检查每一个零件是否合格;在安装完毕后,应当对所有零件、螺栓进行质量排查,发现有螺栓未拧紧的情况时,应立即整修,以防变压器持续漏油。对于设备的各个部件,应定期排查,定期更换易耗部件,做到防患于未然。

3.2加大电机鼻子与地面的接触面积

在电机接线的过程中,要尽可能地将引线的鼻子与地面相接触,并尽量增大接触面积,可用过渡板等方式解决接触面积过小的问题,以免引线鼻子熔脱弧光,进而发生短路和跳闸的现象。

3.3保证发电机的冷启动时间

要定期保养加热器,保持足量的冷却水,从而使加热器能长期处于具备循环冷却水的工作状态。加热器能保证发电机的冷启动速度,从而使发电机在寒冷天气中保持良好的工作状态。

3.4防止开关柜结露

由于开关柜的主母线等裸露在外,而母线主要由环氧树脂制造而成,环氧树脂制成的瓷瓶和穿墙套管往往会在雨天或寒冷天气结露,进而导致开关柜表面产生水珠。因此,我们应在6kV开关柜的位置增添空调机调节环境温度,并在开关柜的配件中加设电热器烘干水气。另外,还可以在主母线和分支母线外的封装热缩绝缘管和所有螺丝处增加热缩罩,从而防止开关柜结露。

4.以变压器的安装调试为例进行分析

4.1变压器的安装流程

首先,在安装变压器之前,必须先检查设备的点件,施工安装单位应与建设单位共同合作,严格审查安装单位、供货单位等的资质,并做好相关记录。设备的选用必须根据事先设计好的设计清单、施工图纸、以及相关设备技术文件的需求,严格对备件的规格、型号以及外观、质量等进行审查,选择油漆完好无损、绝缘瓷件无损伤、其他部件无缺陷裂纹的产品。变压器搬送到现场需要起重作业以及电工的配合,一般采用的是汽车吊装的方式,当然也可以适应吊链吊装。在搬运的过程中应特别注意保护瓷瓶,尽量用纸箱等材料将高低压瓷瓶罩住,避免搬运时的碰撞。

其次,当变压器就位以后,需要用汽车吊将变压器搬至变压器室,或者通过用道木搭建出临时轨道,用三步搭等设备将变压器吊至轨道上,然后再使用吊链将变压器拉入室内。而当变压器安装好后在送点运行之前,还应进行全面的检查,以确保变压器符合运行条件,这种检测必须由专门的质量监督部门来进行。变压器交接试验主要就是测量线圈与套管的直流电阻,并检查全部的分接头变压器的变压比,以及三项变压器的接线组别,测试线圈与套管的绝缘电阻等等。而变压器在投入运行之前必须检查变压器的各项试验单据是否齐全、数据是都符合要求,投入运行之前应将变压器清理干净,保证无杂物附着,准确确定一、二次引线相位,保证其绝缘性。而变压器应防止在接地线良好,通风设施好的地方,并标志好,最后锁好变压器室门。

4.2变压器调试主要方式与步骤

(1)直流电阻调试法

当变压器的绕组是通过中性点进行接引的情况时,必须对各个中性点进行直流电阻测试,并将被试验的绕组与中性点上的引线同时接到直流电阻仪上,并对全部分接档位上的直流电阻进行测量,最后将分接开关推到分接档位上,就完成了变压器直流电阻的调试工作。而在这一过程中,需要特别注意的是:无论哪一个绕组,在测量完后都必须进行充分的放电并准确的将温度记录下来。而直流电阻的调试标准就是达到,在相同温度下三项绕组的电阻差异要小于三项电阻的平均值的2%,如果是针对没有中性点的引出绕组,则差异要控制在1%左右。事实上,这时的测量值与出厂相同位置的测量值,在同一温度下变化应小于2%。

(2)变压器的绕组情况、绝缘电阻以及吸收比调试步骤

对于变压器的绕组与绝缘电阻的调试应采用2500或5000V的兆欧表来测量,首先连接变压器的铁芯、外壳夹件与大地,将非测量的绕组和大地短路相接,短接有被试绕组上引出的引线,同时连接兆欧表的L端,进行测量。在此过程中必须注意吸收与测量过程的时间误差,仪器上的L端和E端不能对调或者铰接,必须用专业的测试线来用作高压线。此外,还必须消除变压器表面泄电的问题,并及时准确的计量变压器的上层油温。