摘 要:民业、工业等社会各界对电力资源的需求量越来越大,发电站的数量也在不断增加。水电站由于采用水力这种可再生性资源作为发电源,相对其他类型电站具有更多优势。现今多采用控制厂房建于水电站地下的建筑方式,这种建设手段优点明显,但厂房内的通风空调问题却一直难以有效解决。本文提出一些水电站地下厂房通风空调的处理意见,仅供同行参考。

关键词:水电站;地下厂房;通风空调;分析研究

水力能源作为水电站的发电能源,具有绿色环保,污染较小,供电稳定安全,对原有环境的改变程度较低等优点,符合我国节能环保的可持续性发展策略要求。随着对电力的需求量大大提高,我国又迎来了水电站建设的新时期。水电站的控制房建设于地下,是水电站建设的一项突破,将建设对环境改变的程度降到最低的同时,提高厂房的抗震能力及缩小空间占用的体积,通过较少的投资,就能完成水电站厂房的建设。但由于环境所致,厂房内部往往闷热、潮湿,让工作人员无法正常作业,设备也常年承受较大压力。如何做好对厂房通风空调的设计,则成为水电站地下厂房建设的一个难点问题。

一、通风空调的分析研究

水电站地下厂房通风空调处理效果的优劣,对于整个水电站的运转都有着一定的影响,无论从经济、质量、安全、环保等方面,通風空调的处理都显得尤为重要。对于通风及空调的处理,给出以下一些意见。

(一)室内外的设计参数

经过处理、分析过的当地气象数据可作为室外设计参数的参考依据之一。但水电站一般建于水力资源充足的地域,或远离城市,或地形复杂,所以偏差再说难免,最好就是聘请当地专门的权威机构进行实地实测,数据更为有参考价值。

我国在上世纪八十年代颁布过相关的规定作为室内设计参数,但当时的厂房建设与现在差距较大。当时多以人员管理,所以设计参数多考虑工作人员自身感受,但现今的设计多以自动化无人管理为主,所以当以设备的承受能力为主。

(二)通风空调设计方式的选择

从经济、环保、节能等角度进行考量,可将通风及空调的设计分为三种。(1)全通风式。该类通风方案多用于小型水电站,既节约成本,又节能环保。(2)通风、空调相结合式。这种设计在中等规模的、具有一定旅游价值的地区被广泛使用,单靠通风无法解决厂房内环境问题时,加入空调的手段辅助通风。(3)实验确定。部分规模较大的水电站,厂房对通风需求较高,自然通风及空调数量占比则需通过具体的实验进行判断,根据实验数据确定空调数量。

(三)主厂房通风空调的处理方案

发电机组被安置在主厂房之内,又称为主机洞。现今时代的水力电站多以立式水轮机组为主,占有纵向空间较大,一般又细分为水轮机层、夹层、发电机层等。该组成部分是水电站机械设备的主要发热源,所以对该层的通风空调处理尤为重要。正常情况下,主厂房的温度都会达到四十度左右,且湿度较大,工作人员及设备都无法负荷。如果采用整体式空调体系,投入高,耗能大,不符合绿色设计的思想,所以该结构的通风空调方案可以采取分层处理的办法。距离地面2.5m之间的空间为工作层,采用空调通风的办法,2.5m以上采用排风机排风的办法(排风机能力必须满足通风要求)。这种处理方式既节能,又经济环保,让主厂房作业人员的工作环境得到保障,又可以满足设备的散热通风要求。

(四)除潮湿处理

通风与除潮湿需结合考虑。由于地下厂房的结构较为复杂,各个位置的环境也大不相同。有些部位温度较高,如主机洞,有的部位则低温潮湿,如水轮机位置。各部位的处理需分别对待。由于水电站的工作环境水汽浓厚,新风一般湿度过高,这是可以利用热风对新风进行融合处理,若条件不允许,则采用电加热器或除湿机等机械,对设备的工作环境做出及时的记录及处理,保证设备安全作业。

(五)辅助设备的利用

水电站地下厂房设备多,且大都有着自己对环境的要求,如油库的防火、防爆要求,电缆洞的防燃、防潮要求等,都需做好各自的处理方案,此时一些辅助设备的作用就显现出来。当地的自然环境不同,新风的组成也不同,有的水电站新风中含尘量较大,人与设备长时间在含尘量大的环境下作业,都会产生不利影响。防尘、滤尘装置的安装则十分必要。另外在油库、电缆洞、蓄电洞等地,均需安装独立的排风体系,这些部位对防火、防燃等都有特殊要求,需按照相关的规定对该类区域进行独立排风体系的安装,以保证机械设备正常运转。

(六)自动化系统的引入

现今国外一些国家在水电站的建设方面,将通风空调自动化的概念引入进来。将水电站厂房温湿度检测系统、远程监控体系与计算机系统结合起来,通过计算机对温湿度检测结果的计算,利用远程监控的手段,实现水电站空调系统的自动调节功能。温度较高,排风体系及空调功率对应增加,反之,相应降低。这种体系对真正实现水电站无人作业的目标提供了可能性,对于降低人员成本,倡导绿色环保都具有重要意义。

三、结语

水电站对于满足人们对电力的需求做出了卓越贡献,绿色环保、节能低污使得水电站在电站建设中占有非常明显的优势。做好水电站地下厂房通风空调的处理,对于水电站的投资、节能等方面都有着重要意义。厂房通风空调设备的安装看似内容简单,实际上需结合水工、电工、土工等各方面专业人才,群策群力才能更好的完成工作。积极汲取国外的先进理念与技术,融入到我国的水电站厂房建设当中,让水电站为我国经济的发展做出更多的贡献。

参考文献:

[1]陈立新.岩滩水电站地下厂房通风空调节能运行与智能控制[J].红水河,2014(02).

[2]肖益民,林婷莹,徐蒯东.地下水电站主厂房通风空调系统设计风量的确定[J].暖通空调,2014(12).

[3]杨合长,李安桂,林志勇.高温高湿地区某水电站地下厂房通风空调系统设计[J].暖通空调,2015(02).