欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 论建筑消防弱电系统

论建筑消防弱电系统

时间:2022-05-09 08:40:03 浏览量:

【摘 要】作为火灾预警和控制的消防弱电系统。实乃整个消防系统的“神经中枢”,其重要性可想而知,下面就介绍一下它的设计特点。

【关键词】高层建筑;弱电系统;消防设计

1.火灾探测器的安装场所及布置

高层中凡超过5m2的所有房间均应设探测器,除面积小于5m2的卫生问外。此外,楼梯问是火灾逃生通道,应设探测器。电气竖井不论大小,因其火灾发生口T能性大,作用重要而必须逐层设置。一般高层建筑中大多数除了,顶层外,各层楼板坡度为零,层高一般也不超过6m。在此条件下,一般建筑的感烟探测器保护面积一般为80m2,保护半径为5.8—6.7m:感温探测器设于厨房、锅炉房、发电机房、吸烟室及有粉尘、娴、蒸汽的场所,保护面积为30m:,保护半径为3.6-4.4m。但对于高层建筑,消防主管部门往往要求提高标准,例如要求感烟探测器保护面积范围在40-60m2,保护半径从严掌握,依探测器位置形成的矩形长宽比确定。显然,探测器的布置以接近正方形布置较为经济。需要注意,问题往往出在建筑平面上的边角处,探测器的保护半径达不到审核要求,此类在一般建筑中可通融的问题在高层中是应严格执行规定。另外,在变配电室、发电机房、皮带输送机以及电缆桥架上,还应考虑设置缆式定温探测器。

2.报警手段

除了烟感器、温感器、手报按钮、消火栓按钮等,高层建筑中的车库、厨房麻增设可燃气体探测器等。在各重要机房隋人值班),特别是一层的消防控制审中,应设119专用消防电话,与市电话局119交换设备直通,而报警电铃或蜂鸣器等火灾警报装置因其制造人为恐慌与混乱,在有紧急广播的条件下,口T不采用。手动报警的设置半径为步行距离30m,一般设于楼梯间及公共活动场所出入口等逃生通道附近,以便人员在逃离火场时方便报警。

3.挡烟垂壁及电动防火卷帘门的设置

高层消防从严把握的一个体现是消防措施齐全,手段多样,互为补充。根据火灾的一般规律,初始阶段产生大量烟雾,烟雾先向上升到天花板,然后沿天花板横向蔓延。针对这一规律,在地下各层段裙房各层(这些地方一般易燃物品多)设置挡烟垂壁;当火灾发生时。挡烟垂壁下垂至1.5m,使产生的烟雾在短时间内限制在预先设定的区域,争取人员逃离、救火的宝贵时间、延缓火灾危害扩张的速度。显然,在高层建筑中设置挡烟垂壁,并与消防控制室的联动控制柜相连接十分必要的。

电动防火卷帘门主要起隔离作用,其设置位置一般在地下汽车库、裙房商业区及自动扶梯周围,按建筑的防火分区界限安排。一般的电动防火卷帘门内外侧各设一对烟感器、温感器,除了控制箱(一个)可设在内侧或外侧外,内外侧还应各设一个手动启停按钮,距地1.4m左右明装,而位于自动扶梯周围的电动防火卷帘门,其烟感器、温感器只设在外侧(本层工作区一侧)。从电动防火卷帘门的工作方式来区分,可分为两种:一为隔离式,一般设在防火分区边界的出人口处,一旦探测器报警并确认火灾,防火卷帘门一步降到底,同时喷淋系统开始向起火区和卷帘门喷水。二为疏散式,一般疏散通道上,烟感器报警后经确认f人工确认或两个以上探测器报警)先降金属卷帘至距地1.8m处,如火势发展,温度升高,则温感器动作后防火卷帘门再降至地面。两次动作之间的时间用于门内人员逃离。

4.火灾报警系统智能化的提高

这个问题分内外两个层次。对火灾报警系统内部而言,高层建筑一般采用智能型地址编码探测器,以回路区分建筑区域。鉴于高层建筑体量人,面积广。其使用面积的划分具有较人的不确定性,因此,为了适应房间形状、面积、使用性质的变化,每条报警同路应留出30%左右的探测器数鼍余鼍;例如,某种报警系统每回路可接器件98个,则在设计、施工时注意使每条回路所接器件在70个左右。如果报警系统采用的是多线制,而标准层每层面积较小(小于1000m2),为了减少回路数,可以每二、三层为一个报警叫路。

对火灾报警系统外部而肓,智能化的含义主要指系统联动。高层建筑大多为重要建筑,其政治、经济价值巨大。如果灭火不及时,损失将是惨重的。因此,采用系统联动方式,就成为争取火灾前期时间和主动权的有效手段。例如,火灾报警系统与保安监控系统联动,在火灾之初,火场的摄像机可将现场画面迅速传至中央控制室,通过实景画面,值班人员可以立刻确认火灾或是探测器误报,并向消防局119台报警;同时消防联动系统采取排烟、广播、正压送风、启动消防、喷淋泵、降客梯等一系列应急措施。又如,火灾报警系统与车库管理系统联动,一旦发现火情,便可声光报警,强制抬起进出口栏杆,使车辆尽快逃出车库。另外,火灾报警系统还可与楼控系统,一播音响系统及门禁系统等联动。只要这衅措施可靠得力。高层建筑的火灾便可被消灭在萌芽状态,将损失减至最小。

5.结束语

总之,高层建筑的高度特征是消防弱电系统设计具有特殊性的根本原因。现实的看,机动消防车辆的消防能力不可能跟卜高层建筑的发展,因此,高层建筑的消防设计应立足于建筑内部的消防系统建设,在智能化的旗帜下。努力完善火灾探测、报警、扑救等自动功能,将火险消灭在萌芽状态。另外,消防系统是一个由建筑、设备及电气等专业构成的整体,专业的密切配台及统筹安排十分重要。这些应是保证高层建筑安全的基本思路。

推荐访问: 弱电 建筑 系统