欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 建筑给水系统施工技术要点

建筑给水系统施工技术要点

时间:2022-05-13 16:20:04 浏览量:

摘要:给排水工程是建筑工程重要的组成部分,其施工质量的好坏直接影响到住户的正常生活,因此,必须加强施工质量的控制。为提高工程施工质量,确保工程完工后管道安全、稳定运行,将室内给水管网施工要点综合论述,以便于为工程施工提供依据。

关键词:建筑给水;施工;依据

1建筑给水系统组成

建筑给水系统由引入管、水表节点、给水管道(干管、立管、支管)、配水装置和用水设备、给水附件、增压和贮水设备几部分组成。

引入管是指从室外到室内的给水管道。引入管在安装时要和其他管路保持距离,当和室内排水管道平行布置,两管道的外壁距离要大于1m,当给水引入管和电缆平行布置,两管道距离要大于0.75m。

水表节点是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称,现常用的是带支管的形式的水表节点,以便于水表维护检修时不间断供水。

给水管道包括给水横干管、立管、支管,近年来给水管材常用塑料管道,在塑料管道安装时规范要求:塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受撞击处,如不能避免时,应在管外加保护措施。塑料给水管道不得布置在灶台上边缘;明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.4m,距燃气热水器边缘不宜小于0.2m。达不到此要求时,应有保护措施。塑料给水管道不得与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于0.4m的金属管段过渡。

增压设备常用水泵,常根据水泵的尺寸合理的设计安装地点和纵横排列方式,机组与墙、机组之间要留足空间以便于管控和检修。机组管道弯头要少,长度尽可能短。

2给水管道布置原则

给水管道在布置与敷设,必须先深入了解该建筑物的建筑和结构的设计情况、使用功能、其他建筑设备(电气、采暖、空调、通风、燃气、通讯等)的设计方案,兼顾消防给水、热水供应、建筑中水、建筑排水等系统,然后进行综合考虑。

2.1满足良好的水利条件,确保供水的可靠性,力求经济合理。

给水管道的布置应力求短而直,尽可能与墙、梁、柱、桁架平行不允许间断。

供水的建筑,应从室外环状管网不同管段接出2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通枝状双向供水,若条件达不到,可采取设贮水池(箱)或增设第二水源等安全供水措施。

2.2保证建筑物的使用功能和生产安全

给水管道不能妨碍生产操作、生产安全、交通运输和建筑物的使用,故管道不应穿越配电问,以免因渗漏造成电气设备故障或短路;不应穿越电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心和音像库房等房间;不能布置在遇水易引起燃烧、爆炸、损坏的设备、产品和原料上方,还应避免在生产设备上面布置管道。

2.3保证给水管道的正常使用

生活给水引入管与污水排出管管道外壁的水平净距不宜小于1.0m,室内给水管与排水管之间的净距,平行埋设时,应为0.5m:交叉埋设时,应为0.15m,且给水管应在排水管的上面。埋地给水管道应避免布置在可能被重物压坏处;为防止振动,管道不得穿越生产设备基础,如必须穿越时,应与有关专业人员协商处理并采取保护措施;管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,如必须穿过,应采取保护措施,如软接头法(使用橡胶管或波纹管)、丝扣弯头法、活动支架法等;为防止管道腐蚀,管道不得设在烟道、风道、电梯井和排水沟内,不宜穿越橱窗、壁柜,不得穿过大小便槽,给水立管距打、小便槽端部不得小于0.5m。

塑料给水管应远离热源,立管距灶边不得小于0.4m,与供暖管道、燃气热水器边缘的净间距不得小于0.2m,且不得因热辐射使管外壁温度大于40℃;塑料给水管不得与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于0.4m的金属管段过渡;塑料管与其他管道交叉敷设时,应采取保护措施或用金属套管保护,建筑物内塑料立管穿越楼板和屋面处应为固定支承点;给水管道的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线膨胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定,应尽量利用管道自身的折角补偿温度变形。

2.4便于管道的安装与维修

布置管道时,其周围要留有一定的空间,在管道井中布置管道要排列有序,以满足安装维修的要求。需进入检修的管道井,其通道不宜小于0.6m。管道井每层应设检修设施,每两层应有横向隔断。检修门宜开向走廊。给水管道与其他管道和建筑结构的最小净距应满足安装操作需要且不小于0.3m。

3给水管道布置敷设施工要点

建筑给排水管道的安装过程中,首先应该在安装管道前,对施工的实际条件和环境进行进一步了解,确定场地坡向、坡度以及标高,并且明确各项施工要素与设计标准是否符合。根据施工图纸以及有关的规范确定支架的距离位置,确保支架距离符合相关要求,管道的运行工艺以及放空问题也不容忽略。

施工结束后,要认真填写相关的施工资料,并且进行盖章签字确认,将这些资料以档案的方式保存起来。对隐藏的管道施工也要填写详细的资料,并且做好回填处理最后进行保存。排水管道在安装的过程中,若需要穿透楼板、屋面、地基以及墙面时,要对管网做好保护工作,可以添加一些防护装置等。套管的内部禁止存在管网接口,避免对排水管造成漏水等情况,要对管网添加防水帽和防水层,在选择管网填充物时,不能选择易燃的填充物,对管道之间的焊接,要进行严格的检测,确保焊接均匀,从而确保排水管道安装质量。

管线安装有暗装和明装两种,在进行吊顶时,需要支架、吊架以及托架等设施,应该正确的设置管道的位置,理设时应当符合牢固平整的要求,管道问应该与固定支架进行固定,滑动支架应该较为灵活,滑槽和滑托间隙应该在3到5毫米之间,滑动支架的纵向移动也应该符合设计的要求,没有热伸长管道的吊杆和吊架应该垂直安装,有热伸长管道的吊杆吊架应该反方向向膨胀偏移,管道的吊架以及支架之间的固定,在结构上并不影响结构安全。在建筑给排水管道安装施工过程中,需要认真细致的控制每一道安装环节,通过对管道安装技术的合理运用,从而确保建筑给水管道安装质量。

横管穿承重墙或基础、立管穿楼板、均应预留孔洞。横穿孔洞时,管顶部净空不得小于建筑物沉降量,一般不小于0.1m。有防水要求时、穿墙时应设防水套管。室外埋地管无活荷载和冰冻的破坏,管顶覆土不宜小于0.7m,冰冻线以下15cm。

室内埋地管无活荷载和冰冻影响时,管顶离地面不宜不小于0.3m。便于检修。管道空间敷设时,须采取固定措施、常采用支托架。立管每层装一个管卡、层高大于5m时,2个。

3.3水压实验方法

室内给水管道安装完成后必须做水压试验。当设计未注明时,各种材料的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合给水管道系统在试验压力下观测10 min,压力降时不应小于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查应不渗不漏。塑料管给水系統应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa,同时检查各种连接处不得有渗漏。

4结束

建筑给水工程是确保房屋建筑能否正常使用的关键因素,施工过程中要求施工人员抓好每一个技术要点,确保管道安装从原材料到施工工艺的合理性,规范性。使建筑给水工程能够正常运转,满足房屋建筑工程的功能需求。