欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 浅谈核电站核岛电气厂房送冷风管理

浅谈核电站核岛电气厂房送冷风管理

时间:2022-05-14 13:50:02 浏览量:

【摘要】电气厂房送冷风在整个核电厂中具有重要的作用,本文以福清核电3#机组为例,介绍了福建福清核电厂电气厂房送冷风工程概况、施工管理、技术准备、具体的实施过程及注意事项。

【关键字】风机 冲洗试压 通风 组织机构 系统

1.工程概况

1.1电气厂房送冷风是通过DVC,DVE,DVL通风系统和DEL、 RRI、SEC等工艺系统之间的联动运行,将电气厂房空气的温湿度调节至设备、人员所需范围的过程。

1.2电气厂房送冷风涉及的系统

1)5个通风系统:DVC(主控制室通风系统)、DVE(电缆层通风系统)、DVL(电气厂房主通风系统)、DVF(电气厂房排烟系统)、DVI(设备冷却房间通风系统)。

2)10个工艺系统:SEC(重要厂用水系统)、RRI(设备冷却水系统)、DEL(电气厂房冷冻水系统)、SED(核岛除盐水分配系统)、SAP(压缩空调生产系统)、SAR(仪用压缩空气分配系统)、SAT(公用压缩空气分配系统)、SIR(化学试剂注射系统)、SEP(饮用水系统)、SEO(电站污水系统)。

3)12个电气系统:LLA(380V低压交流应急电源系统-系列A)、LLB(380V低压交流应急电源系统-系列B)、LLC(380V低压交流应急电源系统-系列A)、LLD(380V低压交流应急电源系统-系列B)、LLI(380V低压交流应急电源系统-系列A)、LLJ(380V低压交流应急电源系统-系列B)、LLN(380V低压交流应急电源系统-系列A)、LLO(380V低压交流应急电源系统-系列B)、LKC(低压交流电源380V系统(核岛辅助设备))、LKE(380V低压交流电源系统(核岛辅助设备))、LHA(6.6kV应急电源系统/A列)、LHB(6.6kV应急电源系统/B列)。

2.施工管理

2.1成立专项组。因送冷风涉及的系统较多,工程量较大,为更好服务于电气厂房送冷风的施工,结合现场进度及节点安排适时成立专项组并召开专题会,由承包商、监理、工程公司等人员参加。根据3号机组电气厂房送冷风经验,需在计划节点前4个月左右成立送冷风专项协调组织机构,包括领导组和专业组,并由领导组全面协调、部署本组织机构顺利实施所需的人力、机具、物质各项资源,确保送冷风按计划顺利推进。

2.2编制专项计划,跟踪纠偏偏差。在送冷风专项组组织机构成立的同时,需组织各参与方议定送冷风所投入的系统及明确相关边界,编制送冷风逻辑图,组织承包商根据现场实际施工进展及边界内的系统梳理出来剩余工作并编制剩余工作施工计划,明确了送冷风各个重要部位的完成时间,随时跟踪专项计划的完成情况,做到偏差纠正的及时性,对于专项计划的关键路径严盯不放。

3. 技术准备

3.1确定实施方案。根据节点安排,承包商完成送冷风的实施方案编制后,由工程公司适时组织评审会。由承包商对实施方案进行详细介绍,与会各方针对方案中的各个细节进行详细的讨论,并对方案形成了一致意见,承包商根据各方所提出的意见进行修改,完成方案的确定。

3.2操作单的签发。因电气厂房送冷风需直接投入联运的系统有十几个,阀门有数百台,涉及到SEC,RRI,DEL等系统重要动设备,操作复杂,风险较高,应提前编制详细正确的操作单。根据系统的完善情况和有效的边界,应在节点前一周完成各系统操作单的编审批,以便各方能够提前将系统进行状态调控检查,节点前一天由施工单位、监理及相关部分提前将系统按照操作单的要求进行状态检查并签字确认。

3.3编制实施组组织机构

为了确保送冷风施工活动能够顺利开展,信息流通能够得到有效的管控,对组织机构中各小组进行组织分工。以下是组织机构的职责分工

a状态检查组:参照操作单对系统设备、阀门及仪表的在线状态进行检查确认并反馈给指挥部,同时接受执行指挥部下达的指令。

b调试支持组:负责送冷风相关系统操作单,临时设施方案编制并协助实施,负责送冷风相关系统给水、加药方案并协助实施。

c状态操作组:依据签发的操作单对系统启动前的设备进行检查,接收指挥部的指令对设备进行启停并反馈。

d应急抢修组:参照《3号电气厂房送冷风专项活动风险分析报告》进行检查落实,对送冷风专项活动出现的突发状况进行处理。

e后勤保障组: 负责对参与送冷风实施活动人员的交通、食宿进行安排。

f安全管理组:负责送冷风相关活动区域内人、物的安全监督工作。

4.送冷风实施过程中注意事项

4.1重点部位,严盯不放。通风小室的安装、土建施工是送冷风节点的关键,3号机组电气厂房送冷风共涉及18间通风小室,其中包括10趟气密门,117个机械孔洞施工。提前梳理出通风小室的安装、土建工作,分析相互间的逻辑施工,制定一体化施工计划,安排专人进行每天跟踪,发现问题及时处理反馈,在节点前1.5个月左右完成了通风小室内所有安装物项安装和孔洞的封堵,确保送冷风节点顺利实现。

4.2合理调配资源。DEL系统两台至关重要的阀门3DEL200VN和3DEL201VN闭环调节阀因各种因素影响,无法保证按期到场,若缺少该两台阀门,DEL系统将无法运行导致送冷风节点无法按期实现。后经过相关部门了解得知,其他项目部也曾因该两台阀门到货滞后影响送冷风,而向国内阀门厂家定制了2台功能与3DEL200/201VN一致的临时阀门,来确保DEL、RRI系统按计划进行水压冲洗试压。最终通过总部协调从其他项目借调了此2台临时阀门取代了无法按时到货的3DEL200/201VN闭环调节阀门,并结合现场实际情况对该阀门进行了改动,确保送冷风节点顺利实现。

5.结束语

电气厂房送冷风是大型的工程活动,需施工单位、监理单位及工程公司从人、机、料、法、环方面全面考虑,按相应的施工计划积极开展协调各项工作,紧抓重要环节,有序推进施工进展。电气厂房实现送冷风有效的改善了施工环境,为后续的冷、热式奠定了基础,同时为后期的机组提供了宝贵经验。

参考文献:

[1]《机械设备安装工程施工及验收》GB50231-2009

[2]《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

推荐访问: 核电站 浅谈 冷风 厂房 电气