欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 超深地下车站开挖及回筑对周边环境的影响分析

超深地下车站开挖及回筑对周边环境的影响分析

时间:2022-03-14 08:21:50 浏览量:

随着上海地铁建设里程达到580多公里,地铁车站的建设到了向纵深发展、跨区域发展和网络化发展的时期。多线换乘车站的增多,使得超深基坑开挖技术显得日趋重要,在经历了世纪大道站和西藏南路站这两座超深基坑施工的考验后,淮海中路站的开建又将创造一项上海地铁建造史上的记录,复杂的地质情况、超深的基坑和严苛的环境保护要求,对参建各方都是一项考验。

采用何种手段和方法来对超深基坑的变形进行预测,如何对基坑周边构筑物进行沉降分析,提前预防基坑变形带来的扰动,都是一道必答题。利用有效的技术手段,对基坑开挖和回筑带来的周边环境影响进行分析,是有利于工程稳步实施的。

关键词:淮海中路;超深基坑;周边建筑影响

一.工程概况

1.1工程概况

淮海中路站位于位于卢湾区瑞金一路以东,淮海中路以北的地块内,车站主体为南北偏西设置。整个车站位于两个地块开发之中,车站北段位于向明中学待建地块内,车站南段位于龙凤开发地块内。车站主体部分长约155米,宽度由23.6米到28.35米不等。站台中心处埋深30.923米,南北两端头井埋深为别为32.775米及32.473米。为地下六层岛式站台车站。地下一至三层为开发层,地下四层为站厅层,地下五层为设备层,地下六层为站台层。围护结构均采用地下连续墙,复合衬砌结构。地下六层内衬厚度为800mm,地下五~四层内衬厚度为600mm,地下三~一层内衬厚度为400mm。车站设计采用框架逆筑法施工。

车站地处繁华城市中心,场地范围内原建筑密度大,且在城市历史发展进程中经历了多次重建、改建和扩建,地下障碍物颇多,且埋深范围大。就现在掌握的情况来看,本车站北侧施工范围内影响围护结构施工的主要障碍物为3座人防沉井和人防地下室。

车站周边保护建筑物众多,标准段西侧距离卜令公寓(混6、桩基础(上305×203、下305×102的楔形桩,桩长9.2m))最近距离约为16米;北端头井距离复兴商厦(混6,设一层地下室,原围护结构为Ф600、长10米钻孔桩,底板下为粉喷桩,桩长15米)最近距离约为14米;东南侧地下五层附属结构距离华狮购物中心(砼6,地下室5.5米,原围护结构为Ф600、长15米钻孔桩)最近约5米。主体结构地墙距离轨道交通1号线区间隧道30.2米。

地下重要市政管线及地面架空线较多,场内有直径1米上水管一根横穿地铁车站,埋设深度为1.2米。上水管为东西走向,北侧距离北端围墙69.7米。南侧距封堵墙9米。该管线担负卢湾区供水任务,施工时需要进行保护。部分地下管线离车站基坑较近。施工过程中应积极配合业主作好管线迁移及保护监测工作。

1.2工程情况

主体结构采用1.2m厚地下墙作为车站标准段的围护结构,同时兼作使用阶段的外墙。由于地下墙深度较深,地下墙成槽施工采用回转式成槽工法(铣槽机成槽)。基坑开挖采取下三层板逆做形式结合坑内降水。

淮海中路车站的基坑保护等级为一级(按《城市轨道交通设计规范》)。围护结构墙体最大水平位移及坑外地表最大沉降分别控制在1.4‰H和1‰H(H为基坑开挖深度)以内。

车站为地下六层岛式车站,标准段站台中心线处基坑埋深为30.923m,共设十道支撑,下三层板逆筑法施工。第一道为混凝土支撑,第四、六、八道为下三、下四、下五层板框架逆做,其他为钢支撑,其中第五道钢支撑需移位,第九道钢支撑为并撑。

南、北端头井基坑埋深分别为32.775m及32.473m,共设十道支撑,框架逆筑法施工。第一道为混凝土支撑,第四、六、八道为下三、下四、下五层板框架逆做,其他为钢支撑,其中第五道钢支撑需移位,除第九、十道钢支撑为Φ800(t=20)钢支撑外,其他均为Φ609(t=16)钢支撑。

车站东南侧3区结构基坑埋深为26.333m,共设八道支撑,框架逆筑法施工。第一道为混凝土支撑,第四、六道为下三、下四层板框架逆做,其他为钢支撑,其中第五道钢支撑需移位。

车站西北侧6区附属结构基坑埋深为18.292m,共设五道支撑,明挖顺作法施工。第一道为混凝土支撑,其余四道为钢支撑。

车站其余附属结构中,北风井基坑埋深分别约为9.613m,设二道支撑,第一道为钢筋砼支撑,第二道为钢支撑, 明挖顺作法施工。

地基加固:

考虑车站基坑深度,结合开挖土层特性及支撑特点,加固方式如下:

a)车站主体部分,第二道支撑至第七道支撑范围内采用三轴搅拌桩抽条加固;

b)车站3区部分,第二道支撑至第七道支撑范围内采用三轴搅拌桩满堂加固;

c)6区附属部分,该部分基坑南侧(邻近卜龄公寓一侧)坑内10米范围内搅拌桩裙边加固,加固深度为第二道支撑至第七道支撑范围内;出入口部分采用旋喷桩满堂加固,加固深度为坑下3米;

d)车站南北两端的区间隧道(中心埋深约28米)上部,为了减少上部附属结构开挖时坑底隆起对区间隧道的不利影响, 在基坑底部均采用搅拌桩桩满堂加固,加固深度为坑底以下5米。加固后土体28天无侧限抗压土体强度qu≥1.0Mpa。

1.3周边房屋概况

卜龄公寓建于上世纪30年代,原为4层,60年代加建至6层。墙面粉刷普遍有脱落及开裂、部分地坪年久失修,东面南侧四层第一栓窗户窗上方裂缝,缝长约0.8m,宽约0.5mm。楼内住户143户。

混三民居建于上世纪20年代,为砖木混合结构的居民住宅楼,基础为天然,地基上的浅基础,因此房屋结构的整体性及抗变形能力较差。尚未发现地基承载力不足或因不均匀沉降引起的损坏。但年代久远,结构老化、损坏情况较为明显。房屋整体向东向北方向倾斜现象,其中向东的倾斜率在6.0‰~16.0‰之间,平均倾斜率为10.67‰,向北的倾斜率在0.48‰~3.8‰之间,平均倾斜率为2.28‰。

1.4地质概况

根据实测资料,场地⑤2 层微承压含水层水位埋深为4.27~4.54m(绝对标高-1.60~-1.62m),⑦层承压含水层水位埋深为7.41~8.36m(绝对标高-4.74~-5.44m)。据上海地区承压水的区域性观测资料,(微)承压水水位随季节呈幅度不等的周期性变化,水位埋深一般为3.0~11.0m。

根据抽水试验,⑦层承压含水层初始水位埋深为6.31~6.52m,⑤2层微承压含水层初始水位埋深为5.57m。

水勘试验测得第⑦层承压水水位平均埋深为7.30m,标高为-3.90m,单井涌

水量最大能达-55m3/h,单井回灌量最大能达17m3/h,一般控制在10~13m3/h,群井回灌井约54m3/h。

二.车站施工对周边沉降预测

2.1围护施工影响

由于地下连续墙在平面上有较大的长宽比例,因此适合采用平面有限元的方法进行分析,采用Mohr-Coulomb弹塑性模型,采用Goodman接触单元。【1】

主要的简化如下:

(1)初始应力场的模拟:根据勘察报告提供的不同土层剖面,考虑不同的土体分层条件和重度,计算地下连续墙施工前的初始应力场分布。

(2)连续介质的模拟:有限元数值计算中土体采用Mohr-Coulomb弹塑性模型,同时采用Goodman接触单元考虑了土体和导墙之间的相互作用。

(3)挖土模拟:通过有限元软件的“单元生死”模拟地下连续墙沉槽施工过程。【2】

有限元计算基本原理:

(1) 土体本构模型与参数

土体采用Mohr-Coulomb模型(简称MC模型),MC模型有三个基本参数:

c :有效粘聚力;

ϕ:有效内摩擦角;

ψ :剪胀角。

计算中不同分层土体的重度、粘聚力、摩擦角等参数由勘察报告提供,刚度参数和高级参数则根据大量类似工程的监测数据反演分析得到。

导墙的参数取为:

重度25kN/m3;弹性模量30000MPa;柏松比0.2。【3】

(2) 接触面单元

采用弹塑性无厚度Goodman接触面单元模拟导墙结构与土体之间相互作用。接触面单元切线方向服从Mohr-Coulomb破坏准则。用一个折减系数Rinter来描述接触面强度参数与所在土层的摩擦角和粘聚力之间的关系,模拟接触面的强度参数较低的特性。

(3) 网格剖分

计算区域为:区域宽度相对于槽段宽度1000mm取足够宽度,深度取至80m。水平向为X向,竖直向为Y向,且对X边界施加X向位移约束,Y边界施加Y向约束。采用等三角形六节点平面单元模拟土体,采用梁单元模拟导墙结构。

计算分析步骤如下:

a、施工导墙,开挖地下连续墙槽段,槽宽1000mm,深度52m,挖土同时灌注泥浆,泥浆液面与地面平;

b、浇筑混凝土,混凝土液面与地面平。

围护施工沉降分析结果如下:

对于地下连续墙施工对周边环境所产生的影响,从计算结果之地表沉降矢量图可以看出,地下连续墙沉槽施工会使周边地面产生一定沉降,槽段周边10m以内的范围沉降约1cm~3cm,槽段10m以外范围,地面沉降约2mm~1cm左右,基本变形规律为距离槽段越远,地面沉降越小。【4】

考虑到华狮购物中心与卜龄公寓侧有隔离桩,受隔离桩影响,沉降分析如下:

从上图可以看出,在增加了钻孔灌注桩隔离带的一侧地面沉降明显小于另外一侧,在有隔离带一侧的地面沉降约2mm~8mm,基本趋势仍是距离槽段越远沉降越小,10m距离内约计算沉降约7mm,10m以外计算沉降约2mm~8mm。

2.2各基坑开挖回筑影响

根据施工组织,本工程基坑分6个工况步骤进行开挖,因此本文按照施工顺序分6中基坑型式对开挖过程进行周边环境影响的分析,按照基坑围护平剖面设计图,采用平面有限元数值分析方法进行计算。采用Mohr-Coulomb弹塑性模型、Goodman接触单元,对土体进行有限元数值计算。【5】

通过有限元数值计算仅为理论值,我司经大量深基坑监测数据分析比对后,发现实测围护变形值约为理论分析值的1.7倍。故本次计算在评估围护变形时,在分析结果上予以1.7倍放大,通过1.7倍放大的围护变形来推算出实际造成的周边建筑沉降值。

主要的简化如下:

(1)初始应力场的模拟:根据勘察报告提供的不同土层剖面,考虑不同的土体分层条件和重度,计算基坑开挖施工前的初始应力场分布。

(2)连续介质的模拟:有限元数值计算中土体采用Mohr-Coulomb弹塑性模型,同时采用Goodman接触单元考虑了土体和围护桩之间的相互作用。

(3)挖土模拟:通过有限元软件的“单元生死”模拟基坑开挖施工过程。

有限元计算基本原理:

(1) 土体本构模型与参数

土体采用Mohr-Coulomb模型(简称MC模型),MC模型有三个基本参数:

c :有效粘聚力;

ϕ:有效内摩擦角;

ψ :剪胀角。

计算中不同分层土体的重度、粘聚力、摩擦角等参数由勘察报告提供,刚度参数和高级参数则根据大量类似工程的监测数据反演分析得到。

钻孔灌注桩及地下连续墙的参数取为:

重度25kN/m3;弹性模量30000MPa;柏松比0.2。

(2) 接触面单元

采用弹塑性无厚度Goodman接触面单元模拟围护桩结构与土体之间相互作用。接触面单元切线方向服从Mohr-Coulomb破坏准则。用一个折减系数Rinter来描述接触面强度参数与所在土层的摩擦角和粘聚力之间的关系,模拟接触面的强度参数较低的特性。

(3) 网格剖分

计算区域为:区域宽度相对于基坑宽度30m取足够宽度,深度取至80m。水平向为X向,竖直向为Y向,且对X边界施加X向位移约束,Y边界施加Y向约束。采用等三角形六节点平面单元模拟土体,采用梁单元模拟围护桩结构。【6】

小结:

1、从计算结果可以看出,地面沉降最大处位于距离坑边5m~15m范围内,从1cm至2.5cm不等;距离基坑边15m以外,地表沉降量迅速较小。

2、根据基坑开挖顺序,对于受到多基坑开挖影响的建筑物,应在围护变形值上予以叠加考虑。

1、标准段开挖施工时,除卜龄公寓一侧外,其余3层结构均已完成,因此标准段对另外三侧的沉降影响忽略不计;

2、地铁风亭及3号出入口开挖时,车站主体结构已完成。因而地铁风亭开挖仅对复兴商厦造成影响;3号出入口开挖仅对复兴商厦及卜龄公寓造成影响。

三.周边影响控制措施

3.1.围护施工阶段

a)优化地墙施工工艺,加深地墙施工深度,用以隔断7-2层承压水层。

b)车站围护施工采用德国宝峨公司最为先进的BC-40铣槽机,进行地墙成槽施工。使用该设备成槽将保证槽段施工速率及槽壁稳定状况。减小周边建筑的变形情况。

c)对车站主体地墙深度进行加深,减小降水期间的周边土体沉降,从而减少周边50米范围内建筑沉降变形。

d)在车站东南侧及卜龄公寓周边与拟建基坑接壤间隙设置20米~30米深的隔离桩,减小车站施工对车站东侧及西侧卜龄公寓造成影响。

e)在车站南侧设置隔离墙,减小今后开挖对卜龄公寓及1号线区间造成影响。

f)对车站内清障区域进行三轴槽壁加固,增加地墙施工周边土体稳定;对车站基坑内软地质土体进行大规模加固,增加开挖施工周边土体稳定。

3.2.开挖回筑施工阶段

a)经专家评审的基坑分坑,化整为零,对周边沉降进行有效控制。

b)严格按照“时空效应”对土体进行开挖,加上下三层板逆做施工,确保基坑自身变形受控。

c)合理布置坑内降水井数量及优化降水井布置,有效控制坑外水位降深.

d)尽可能在车站附近建筑边上设置回灌井,控制坑外水位降深,减少基坑建筑房屋

3.4房屋监测:

监测频率:

a)围护施工阶段:沉降监测:1次/天,倾斜测量1次/10天,裂缝监测1次/10天;

b)开挖施工阶段:沉降监测:1次/天,倾斜测量1次/5天,裂缝监测1次/5天;

c)结构施工阶段:沉降监测:1次/天,倾斜测量1次/10天,裂缝监测1次/10天;

d)当发生异常情况时,及时出具监测速报,必要时出具阶段报告,阶段报告含裂缝变化状态、特征及影响程度分析及必要的措施建议。

报警参数及限值:

a)累计沉降大于50mm,并有发展趋势;

b)沉降速率大于2.5mm/d( 连续2天),并有发展趋势;

c)倾斜率增量不超过1‰;

d)主要构件节点错位大于5mm,并有发展趋势;、

e)墙体裂缝扩展大于1mm或新增裂缝达到1mm(突发性裂缝),并有发展趋势;

f)房屋附近5m范围内发生宽度大于15mm的第裂缝,并有发展趋势。

四.结论建议

沉降预测:

a)本工程施工对卜龄公寓附近的地面沉降影响最大,预计沉降量为:卜龄公寓附近地面沉降达到64.2mm;

b)本工程施工对华师购物中心附近的地面沉降值为56mm;

c)本工程施工对复兴商厦附近的地面沉降值为49.4mm;

d)本工程施工对淮海中路670弄1-8号的地面沉降值为40.4mm;

e)本工程施工对地铁一号线区间隧道的地面沉降值为17mm;

相应的建议:

a)经计算,卜龄公寓附近地面沉降达到64.2mm。根据目前该房屋现状结合沉降预测值综合考虑,施工过程中该房屋结构将受一定程度影响。

b)建议:此处居民住户在施工期间(南端头井开始施工至主体结构施工完毕期间暂时搬出进行过渡安置,待车站结构完成后,对卜龄公寓房屋进行再次检测评估后,视情况对原建筑进行重建或修缮后安排居民进行回搬。

c)淮海中670弄1-8号:由于该处房屋内部结构较差且年代久远,现已接近危房。预测沉降值达到40.4mm,由于该居民楼与带开挖基坑垂直分布,基坑开挖的差异沉降将对该建筑产生较大影响。

d)综合考虑后建议:此处居民住户在施工期间(南端头井开始施工至主体结构施工完毕期间暂时搬出进行过渡安置,待车站结构完成后,对混三民居房屋进行再次检测评估后,视情况对原建筑进行重建或修缮后安排居民进行回搬。

参考文献

[1] 俞建林 赵荣欣龚晓南. 软土地基基坑开挖地表沉降量的数值研究[J]. 浙江大学学报 1998 (1) 95 100

[2] 时蓓玲 杨林德曹正康等. 基坑开挖过程中的土体流变性与变形预测[J]. 工程力学1996 (增) 159 163

[3] 唐孟雄 赵锡宏. 深基坑周围地表任意点移动变形计算及应用[J].同济大学学报1996 (3) 238 244

[4] 高文华. 地基模型的时效性分析与刚度计算[J]. 岩土力学1998(4) 25 30

[5] 杨林德. 岩土工程问题的反演理论与工程实践[M]. 北京科学出版社1996 166 224

[6] 侯学渊 杨敏. 软土地基变形控制设计理论和工程实践[M]. 上海同济大学出版社1996 64 68