欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > VD4断路器的日常维护与检修

VD4断路器的日常维护与检修

时间:2022-03-19 10:25:52 浏览量:

摘    要:目前真空断路器开始向小型化方向发展,而且实现了集成化设计,不仅具备较长的使用寿命,而且维修量较小,不会对环境带来什么影响,因此需要有效的提高VD4断路器运行的可靠性,做好VD4断路器的检修和维护工作,在改善设备健康状况的同时,也能够有效的提高设备的可靠性。

关键词: VD4断路器;运行;维护;检修

1  前言

VD4断路器是以空气为绝缘介质的户内断路器设备单元。该断路器可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流,正常使用的故障条件下,只要在技术参数范围内,断路器基本满足操作、运行的安全、可靠。VD4断路器适于重合闸操作有着较高的操作可靠性与使用寿命。该断路器采用了立式的绝缘筒可以防御各种气候的影响;在维护和保养方面,通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。VD4断路器在断路器柜内的安装形式既可以是固定式,也可以是可移开式的,还可安装于框架上使用。

2  VD4断路器检修维护工作的意义

目前对于VD4断路器检修维护工作中,由于春季用电量较大,需要检修和维护的设备数量较多,这也导致设备的检修质量很難得到保证,因此需要通过加强对VD4断路器进行状态检修,从而有效的提高设备的可靠性。传统维修工作中通常采用的都是定期检修的方法,这种检修模式无法对设备运行情况进行掌握,只是到了检修时间不管设备运行状态即进行检修,存在着人力、物力及财务的浪费,检修成本也会随之增加,因此可以根据VD4断路器运行的实际状况进行检修,以此来对设备的健康状况进行改善,保证设备的正常运行。在对VD4断路器检修维护工作中,需要采用各种新技术和新方法,对设备的状态进行有效掌握,并建设完善的维修档案,详细对设备维修时间、故障原因及维修方法进行记录,进一步建立健全真空断路器检修维护流程,确保检修维护工作的顺利开展。

3  VD4断路器的运行

在运行维护与状态检修工作中,需要保证各项检修工作顺利及时有效的完成,供电可靠性、提高供电可靠性、提高变电检修人员整体技术水平、熟悉二次回路接线,是稳定运行是实现电网监控和安全调度的关键。实践证明,只有严格把好设备的调试及交接试验关,及时发现并处理设备存在的先天缺陷,才能保证设备以良好的状况投入运行,减轻运行中的压力,降低设备运行中的故障和事故率。做好 VD4断路器调试及交接试验工作,及时发现 VD4断路器本体漏气及附属绝缘件击穿机构异常,机械特性不合格等情况,作出处理才投入运行,对确保运行的安全相当重要。

4  VD4断路器的故障检修

4.1  真空灭弧室的真空度检测

真空断路器的主要部件是一个真空灭弧室,这是对负载电流和故障电流进行区分和开断的关键机构。真空灭弧室的真空的程度是能否正常灭弧的基础。真空灭弧室一般使用陶瓷或玻璃陶瓷材料构成,两面覆盖焊接静电导电金属端盖,与静力触探杆焊接在一起,并且断路器可动焊条和可动导电接触一起,与波纹管的中心孔和可动盖板延伸到真空灭弧室外,可动导体杆波纹管长度具有可扩展性,外部气体不会因可动导电杆的移动而进入灭弧室。

4.2  调整真空断路器的超行程

VD4断路器的超行程是断路器触头弹簧由于动静触头相接触而受到压缩的距离,行程与开距的差值即为超行程。开距为VD4断路器分闸时,真空泡动静触头之间的距离,开距能够在很大程度上影响VD4断路器性能。开距的大小不能直接测量,而应该在在动导电杆和VD4断路器上分别取一个定点,测定断路器在分、合闸过程中两点的相对位移差。当VD4断路器的触头达不到标准值时,可通过调节开距的方式调节触头,也可以调节动导电杆长度。

4.3  调整真空断路器同期性

VD4断路器的三相同期性通常小于2ms,若VD4断路器不能保持较好的同期性,则在VD4断路器正常运行时极易出现高倍操作电压,从而对相关设备造成破坏。因此,需要调整VD4断路器的同期性,使其尽可能地保持一致,同期性的调整方法与行程调整类似。

4.4  VD4断路器的的状态检修

一般来说, VD4断路器的检修主要针对机构检修,断路器的本体不能检修。对机构的检修严格执行有关检修规程、规定和检修工艺导则,保证检修质量,其中强调:(1)新投运1年后,利用停电机会,应进行一次分合闸时间、速度、同期、弹跳、行程、超程、动作电压及机械连动部分的测试和维护工作。(2)运行中的机构利用停电机会每年进行一次维护工作。(3)运行中的机构每4年进行一次大修,不能以临修代替大修。(4)断路器本体通过测量试验和统计对泡的运行状态作出综合的判断。 对泡进行分合闸耐压试验以发现漏气;测量泡合闸接触电阻,结合行程、超程等参数判断触头的损坏情况。

5  VD4断路器的维护

5.1  VD4断路器运行巡视

在日常运行巡视中,应注意观察有无异常现象,如在分闸操作中,断路器断开后,检查电缆头的带电显示装置有无显示带电;拉开母线侧刀闸时,观察刀口有无火花和泡有无闪光;在断开变低和母联断路器,母线停电时,观察该段母线PT有无电压量输出等,避免事故发生的可能。

5.2  VD4断路器的维护

由于VD4断路器性能极其优良,不易出现故障,导致工作人员对VD4断路器的维护工作极不重视,必须纠正检修人员的错误思想,加强对VD4断路器的维修引起重视。每年至少对VD4断路器维护一次,维护时,应解决VD4断路器内的润滑油不足造成的滑动干涩现象。

5.3  解决真空断路器锈蚀现象

一旦VD4断路器出现锈蚀现象时,极易发生危险,因此需要对VD4断路器的开关柜及设备所处环境进行改善,确保设备安全性得以提升。在具体工作中,需要保证加热器保持持续运行状态,这样能够保证开关柜底部的干燥性,同时还要安装除湿设备,这样高压配电室也能够达到规定的干燥程度,为了保证开关柜内密封的良好性,可以利用网格压力释放板来替代密封压力释放板。

5.4  检查断路器室

检查VD4断路器的主母线连接情况以及静触头和触头盒是否完整,杜绝短路和断路现象的发生,严格审查断路器室,从源头上消除安全隐患。

5.5  提高设备在线监测能力

加强开关柜的运行维护是真空断路器维护的重要内容,为了保证开关柜处于良好的运行状态,可以利用红外线测温仪器对开关柜的运行状态进行实时监测,以便及时的了解开关柜的运行状态,在发生故障时,能够第一时间进行处理,避免事故的扩大化。

6  结束语

总之,VD4断路器设计与制造水平的提高以及检测检验手段的不断研究与应用,现有的以定期检修为主,事后维修为辅的检修模式已不适应电网的发展要求,因此,实现VD4断路器的“差别管理”的必要的,进而实现设备的状态诊断与检修,但由于现行开展真正意义的VD4断路器状态检修还缺少相应的技术支持,特别是设备状态实时在线监测与故障诊断技术还需要不断研究与完善。

参考文献:

[1] 王军,刘罡.状态检修下的真空断路器的维护与检修试验[J].现代商贸工业,2014.

[2] 张华.状态检修下的真空断路器的维护与检修试验[J].商品与质量·建筑与发展,2013.