欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 10kV配网运行维护及检修的有效对策分析

10kV配网运行维护及检修的有效对策分析

时间:2022-03-20 08:54:52 浏览量:

摘要:在配电网络的运行中,10 kV等级的配电网络系统是目前我国配网系统的主要组成部分。10 kV配电网络系统发生故障后,会直接影响整个配电线路网络的运行状态和运行稳定性,且不同类型的故障,其相应的引发原因也有所差异。只有针对原因采取相应的维护检修对策,才是可行的配电线路维护方式。

关键词:10 kV配电线路; 故障原因; 运行维护; 检修;

随着我国社会经济发展的不断进步,城市化的进程也越来越快,居民对于电的需求也越来越大。在电网运行的过程当中,电力配网是其最基础的部分,为了促使电力配网可以将自身的作用充分地发挥出来,满足居民日常的用电需求,所以便需要对电力配网的管理运行等加以维护,保证供电的稳定性和安全性。电力企业需要不断地探索维护措施,不断地提高对于电力配网管理运行的维护水准,结合电力配网运行过程当中所常出现的基本问题,来进行技术上的探索和创新,从而提升电力配网运行的整体水平,将电力服务的质量加以保证,不仅方便了人们的生产生活,而且还为电力企业带来了极大的经济效益,促进电力企业的发展。

1 10 kV配电线路的故障原因阐述

电力系统的故障,是其作为一种能源消耗系统所存在的一个客观问题。系统故障的检修和维护工作,是电力系统运行中的一项非常典型且重要的工作内容。只有首先针对不同类型的故障找出故障产生的具体原因,才能更进一步地采取有效的维护与检修措施,从而提升故障处理的水平。

1.1 关于短路故障的分析

短路故障问题,在10 kV配电线路的运行中属于发生频率较高的一个问题。这种类型故障的引发原因分为3种类型。第一,由于自然环境方面的因素引发的短路。这种故障的产生主要是由于配电线路所在的区域集中在旷野区域,且区域气象变化相对比较剧烈,大风、雷雨等强对流天气都是比较高发的气象状况,提高了短路问题发生率。第二,来自人为方面的因素引发的短路。这方面的短路问题主要是指由于人力的干预和破坏,直接对配电网络线路造成影响,进而引发短路现象。第三,線路在长期应用中缺乏维护和管理,因问题或老化现象引起的短路故障。

1.2 关于接地故障的分析

接地故障的主要影响方面是对于整个电路系统运行稳定性的影响。这种类型的故障主要产生原因与线路本身的质量以及运行中的稳定性保障状态有直接关系。配电线路属于消耗类的线路类型,长期应用后,必然会出现老化或破损的现象。如果这种问题在日常检修工作中不能够得到有效地解决或者进行线路更换,长期积累后会引发接地方面的接触不良等问题。同时,接地故障在一定程度上也受人为因素的影响。例如,接地线路的布线及连接方面的问题,或者人为的检测环节在落实执行过程中有所遗漏。

1.3 关于瞬时跳闸故障的分析

瞬时跳闸的问题,实际上是电力系统在运行中出现过流现象后的一种自我保护的措施和现象,其主要的原因有短路故障以及接地故障。在配网自动化程度逐步提高的配电网络建设背景下,线路的保护性能也得到了同步的提升,瞬时跳闸自动隔离恢复送电的过程可以在自动化系统的支配下完成,且还可以实现提前预警。但如果跳闸的现象发生频率过高或者负荷电路的快速流动状态持续时间过长,则容易引起发热,对导线和熔丝本身产生严重的影响,从而成为一种配电网络的故障。

2 针对性的检修与运行维护技术措施分析

现阶段的故障维修中,除了采取人员管理和自身技术水平提升的方式来达到提升故障维修和日常维护质量的目的外,还通过先进和针对性技术的应用提高检修维护的质量。

2.1 日常维护检修技术分析

本文探讨的日常维护,实际上就是基于配电网络日常运行过程中的维护工作,属于常规的基础性维护检修工作的范围。在检修工作的开展中,应当注意规范性和灵活性的结合。此外,检修技术人员需要合理应用气象监测设备和技术,并且掌握相应的防雷装置安装和检修技术,通过加强外部因素监控以及提升内部预防技术水平两个方面达到解决短路故障的目的。对于老化的电力设备和线路,应当及时进行更换。

2.2 针对性的馈线自动化(FA)检修策略

FA技术实际上就是一种能够适应现阶段配电网络逐步向复杂化发展的一种技术类型,主要是指通过在相关线路上的开关位置中安装馈线终端单元,达到对整个配电网络线路进行监控的目的。如果馈线结构区域本身已经发生了室内故障,则其所带有的开关设备能够将这种区域性的自身故障与整个线路的运行实现隔离。分析该技术应用的具体功能可知,这种技术能够完成对故障数据信息的采集、对线路的运行监测及对故障的定位与隔离。针对本文探讨的10 kV配电网络的建设和运行,由于其配电网络的复杂程度未提升,使得其网络结构中存在多个电源点位。电源点位的主要作用在于馈线发生故障时,完成大量的负荷转化。基于FA技术的支持,故障处理中的负荷转化问题可以利用FA算法对负荷的相关数据进行精确计算,从而为故障的检修和判断提供一定的依据。实际上,当电力负荷达到一个极限值时,FA技术能完成电力资源的转移或者通过应用多个不同的电源点位共同承担大量的电力负荷。FA技术不仅能够在故障信息的预警和检测环节发挥作用,而且能够通过数据计算的支持达到提升检修质量的目的。

2.3 针对跳闸故障的检修保护措施

跳闸本身是一个线路保护的现象,其高频发生的故障主要是由于电路网络运行中的稳定性不高造成的。可以应用电力网络规划和布置技术,在电力网络规划和布置的前期就提升整个网络布置的科学性,从而避免一个区域内的线路布置过于密集或者复杂性过高,从而提升跳闸发生率。此外,检修人员应当从运行状态监测的角度出发,通过提升运行监测工作的针对性和细致性,应用先进的配电网络监测系统,达到更高效地监测整个电路运行稳定性的目的,从而从技术层面减低跳闸现象的发生率。提升电路开关本身的敏感性和继电保护性能来减小跳闸对于整个线路的稳定性和安全性的威胁,从而达到降低跳闸不良影响的目的。

2.4 针对性的防雷保护措施

针对性的防雷保护措施主要包括两种。第一,针对变压器的防雷保护技术。变压器是配电网络中发挥重要作用的一个装置,其针对性的防雷保护主要是指安装避雷设备。第二,关于低压配电线路的防雷技术。这一阶段的防雷技术主要是指绝缘子的接地技术。在实际应用防护措施的过程中,应当注意将接地的实际电阻控制在合理的范围内,并在有需要时,完善避雷器安装工作。

3 结论

在10 kV配电线路的运行和应用中,产生的故障可能造成的危害和影响是非常大的。因此,在配电线路出现故障时,维护和检修人员应当提升个人的检修技术水平,并积极应用先进的故障维修技术,以达到提升10 kV配电网络的检修维护质量的目的。在配电网络运行的复杂性越来越高的背景下,通过专业检修技术的应用达到提高故障维修质量的方式,是现阶段应当广泛推荐应用的检修维护工作方式。

参考文献

[1]林俊.10 kV配电线路常见故障及运行维护措施的分析[J].科学与财富,2017,(31):10.

[2]樊国斌.有关10 kV配电线路常见故障及运行维护措施[J].电子技术与软件工程,2017,(20):243.

[3]钟沃辉.对10 kV配电线路运行维护与防雷措施的探讨[J].科技视界,2017,(34):90.

[4]赵焱山.浅谈10 kV配电线路故障原因、运行维护与检修[J].中国高新技术企业,2017,(12):255-256.

推荐访问: 检修 对策 运行维护 分析 kV