欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 变电运行设备维修检查技术的应用分析

变电运行设备维修检查技术的应用分析

时间:2022-03-20 08:59:23 浏览量:

摘 要:保障电力设备运行操作通畅、维护管理的高效科学作为变电运行的主要任务,随着科技发展,我国变电运行设备以及维护技术都取得了重要的进步。本文结合变电运行设备,对变电设备维修检查技术以及应用进行了相关分析和阐述。

关键词:变电运行;设备维修;检查技术;应用

随着国家电网规模逐渐增大,用户对电网可靠性要求越来越高。设备检修作为变电运行质量的重要保障,必须建立一支具有良好的理论功底和实践水平的作业队伍,从而保障变电运行设备维修检查全面掌握,以便提高变电运行质量。

一、变电运行设备维护方案

1.设备初始状态。在变电运行设备维护中,状态维修不只是简单的环节检查,更是整个设备环节都必须关注的过程管理。因此,在这个过程中,必须保障设备初始时健康的状态,不能投入具有先天性不足的设备;同时,在设备运行之前,必须掌握设备信息和相关特点。状态减小作为设备检修的决策技术,必须保障检修时机。

2.设备运行状态统计分析。设备状态统计分析主要指状态检修工作时,必须保障系统以及设备的安全,在应用新技术对设备进行试验和监测时,必须了解设备状态,开展相应的状态检修工作。对于监测技术艰难的监测技术,应该从设备管理中下功夫,将技术和管理相结合,在健全设备缺陷分类以及定性汇编的过程中,及时对内容进行相应完善;在准确装订工作中,充分结合新设备应用、新情况运行以及现金检测设备应用等,对本部门缺陷管理进行按月分析和年底总结,分析重点作为颁发性缺陷的具体原因。必要时,应该通过单位技术主管相应领导审批,上报审核之后,再具体的改造项目。

同时,在设备运行状态分析中,还必须应用现有的生产管理系统,生产管理中不仅要有所创新,更要有所突破。生产管理系统作为资产设备的核心体系,必须以安全可靠的运行设备为主线,对相应变电运行、检修、继电保护、试验、安全监察以及调度等进行专业管理。从而,保障和送电设备运行相关的变电运行管理、检修管理、设备定级管理、保护装置检修计划和管理、工作票管理、操作票管理、化学试验管理、设备绝缘、设备缺陷管理等,进行综合计算机管理信息。例如:在切断器切断电流短路的过程中,变压器受短路冲击次数、历史设备试验结果、设备检修时间等影响。

3.制定完善的状态,检修工作流程。变电设备状态检修作为专业管理观念的重大转变,在实际变电运行设备维修中,必须转变传统专业管理方式,从根本上完善技术要求和管理制度。根据具体的状态信息,对变电设备状况进行评分,从而,有效判断设备健康状况,缩短或者延长检修周期。设备状态评分依据信息作为基本的状态信息,设备状态维修检查应该根据设备状态评估结果,制定合理、经济的维修试验计划;通过检修降低或者消除设备缺陷,从而恢复设备设计能力,从根本上保障设备在检修周期,稳定、安全、可靠的运行。

在这个过程中,我们应该结合反季节性预防措施、安全性评价、安全措施计划以及反事故技术措施等检修项目,从而,形成初步的检修规定和原则,在设备状态检修理念的环境下,对设备状态进行全面、细节的状态检修,从根本上保障变电设备检修有张有弛,避免盲目检修,节省检修时间,增强设备的可用率和效益。

二、变电设备检修技术措施

1.验电。当要检修的电气线路或者设备停电时,应该在装有接地线前面验电,通过验电,明确停电设备电压,从而避免带电装设接地线,误入带电间隔、带电合接地开关等恶性事故,验电过程中,必须在检修设备进出线两侧相应位置分别验电。当高压验电时,必须戴相应的绝缘手套,使用电压等级达标的验电器验电。

2.装设接地线

(1)装设接地线目的。在设备检修过程中,为了避免工作地点冒然来电,应该尽量消除线路或者停电设备的静电感应电压,或者泄放停电设施上的残余电荷,从根本上确保施工人员安全。同时,接地线还必须设置在停电设备可能来电的部分,或者可能产生电压感应的部分。

(2)装设接地线方法。为了保障装设接地线效益,拆装接地线都必须佩戴相应的绝缘手套或者使用绝缘棒,在装设过程中,装设接地线由两人同时进行。按照:“先接接地端,后接导体端”的接线方式,保障接触连接,拆装接地线时,顺序和接线相反。

(3)装设遮拦和悬挂标示牌。在变电设备运行中,为了避免工作人员走错间隔,误分、误碰合断路起以及隔离开关造成人员伤亡,必须在相应场所悬挂对应的标示牌和遮拦。一经合闸,电通过工作地点断路器或者隔离开关操作把手,悬挂出“禁止合闸,有人工作”的标示牌;当线路有人工作时,线路判断器以及隔离开关操作把手就会悬挂相应的“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌;当在部分停电设备工作时,未停电设备和部分停电设备的比较值小于相应的安全距离值,必须装设相应的临时遮拦。

同时,临时遮拦和带电部分的距离必须大于相应规定的数值,这是临时遮拦上的标示牌是“止步,高压危险”;工作地点处则悬挂“在此工作”的标示牌;对于工作人员上下梯子或者铁架上悬挂“从此上下”的标示牌;对于临近工作地点或者可能误登的架构上,悬挂相应的“禁止攀登,高压危险”的标示牌。

三、跳闸故障的检测和排除

1.10kV(35kV、110kV)线路跳闸

当我们遇到线路掉闸的情况,我们要从故障线路CT至线路出口对线路进行逐步检查。如果没有发现问题需要对跳闸开关,消弧线圈,三铜拐臂和开关位置指示器进行仔细检查。开关是电磁机构的,开关动力保险的接触状况也需要进行检查。开关是弹簧机构的,要对弹簧储能进行检查。开关为液压机构的,要对检查压力进行检查。当所有的项目都被检查完毕之后才可以强送(之前要需要查看保护掉牌有没有复归)。

2.主变低压侧开关跳闸

主变低压侧开关跳闸通常包括三种状况:一是母线故障;二是越级跳闸;三是误动开关。我们一般需要对二次侧和一次设备的仔细检查进行判断。主变低压侧过流保护动作一般是对保护动作和站内设备进行检验,进而做出判断。母线故障需要首先排除越级跳闸和开关误动这两种故障。只有通过对设备的检查和判断才能分辨是母线故障还是线路故障造成的保护拒动越级。我们在排查二次设备的时候,需要排查所有器械的保护压板有没有漏投,排查线路开关操作直流保险有没有熔断。我们排查一次设备的时候,主变低压侧过流保护区是重点。总之,主变低压侧开关跳闸通常包括母线故障、越级跳闸、误动开关三种情况,对于这三种情况的检查都必须谨慎,避免造成没有必要的损失。

3.主变三侧开关跳闸

主变三侧开关跳闸原因:a.主变内部故障;b.主变差动区故障;c.主变低压侧母线故障因故障侧主开关拒动或低压侧过流保护拒动而造成越级;d.主变低压侧母线所连接线路发生故障,因本线路保护拒动或是保护动作而开关拒动,同时主变低压侧过流保护拒动或是主开关拒动造成二级越级。具体故障原因应通过对保护掉牌和一次设备进行检查来分析判断。

(1)对于瓦斯的保护措施。如果瓦斯保护动作,可以断定是变压器内部发生故障或二次回路故障,重点检查变压器本身有无着火、变形;检查压力释放阀是否动作、喷油;检查呼吸器是否喷;检查二次回路有无短路、接地等。

(2)差动保护动作。如果是差动保护动作,一次设备的检查范围为主變三侧主CT间(差动区),包括主变压器。差动保护能反映主变内部线圈匝间、相间短路(如果是内部故障,还常伴有轻瓦斯或重瓦斯保护动作),因此,当差动保护动作后,应对主变做细致检查。

四、结束语

随着网路科学技术的应用,我国变电运行设备维护工作得到了很大提高,在实际变电运行设备维修检查技术应用中,我们必须根据实际情况,规范运行操作,从设备技术措施、维护方案、跳闸故障排除等方面提高变电设备检修效果,增强变电运行设备应用效益。

参考文献 :

[1]钱蕾,马海龙.对变电运行设备维护技术的分析[J].科技创新与应用,2014(32).

[2]白春慧,郭瑛.对于变电运行设备的维护技术的分析[J].科技资讯,2013(23).

[3]田纲.论对于变电运行设备的维护技术的分析[J].民营科技,2013(01).

推荐访问: 设备维修 运行 检查 分析 技术