欢迎来到专业的尚善文档网平台! 工作总结 工作计划 读后感 发言稿 心得体会 申请书大全 思想汇报 述职报告
当前位置:尚善文档网>作文大全 > 关于建筑电气节能设计的研究

关于建筑电气节能设计的研究

时间:2022-05-08 16:15:04 浏览量:

【摘要】文章阐述了建筑电气设计中的节能原则和方法。并从变压嚣客量选择、功率因数补偿、照明设备选择等方面,着重论述了电气设计中的几种节能措施。

【关键词】建筑电气设计;节能措施

1 概述

由于人口的增加,工业的发展,人民生活水平的提高,能源的消耗也就急剧增加,能源危机迫在眉睫。因此,各行各业提出了节能的要求,节约二次能源--电能,也就成为民用建筑电气设计的焦点。建筑电气设计节能的原则应考虑以下三个原则。

1.1 满足建筑物的功能,即满足照明的照度、色温、显色指数;满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足非凡工艺要求,如娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。

1.2 考虑实际经济效益,节能应按国情考虑实际经济效益。不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。

1.3 节省无谓消耗的能量。节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。

2 变压器的节能设计

2.1 只作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如 SBCl0、SCl0 等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗。45 度全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。

2.2 只是变珏器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。13²;Pf 用微分求它极值时,是在 p=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在脚 O%负载率时仅减少变压器的线损。并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费、变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在 75%一 85%之间。

2.3 在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。在变压器选择中,能把握好上述三点原则,既满足节约能源,又经济合理的原则。

3 减少线路损耗由于配电线路有电阻,有电流通过时就会产生功率损耗,其公式为:

AP=3l²;R"10-³;其中“尺”线路电阻在通过电流不变时,线路长度越长则电阻值越大。如果在一个工程中由于线路上下纵横交错,一般工程线路总的不下万米.大工程更是不计其数,造成电能损耗是相当可观的。所以减少线路能耗必须引起设计人员的足够重视。在具体工程中,线路上电流一般是不变的,那么要减少线损,只能尽量减少线路电阻。而线路的电阻 R-30/./S,即与导线电阻率 P、导线长度£成正比。与导线截面 S 成反比。因此减少线路的损耗应从以下几方面人手。

3.1 在负荷较大的二类、一类建筑中采用铜导线,在三类或负荷量较小的建筑中采用铝芯导线。 (虿>尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。

3.2 变压器尽量接近负荷中心,以减少供电距离。当建筑物每层平面在 10000m2 左右时,至少要设 2 个变配电所,以减少干线的长度。

3.3 增大导线截面积,对于较长的线路。在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,综合考虑节能经济时还是合算的。

4 提高供配电系统的功率

因数提高系统的功率因数,减少无功在线路上传输,以达到节能的目的。传输有功功率是为了满足建筑物功能所必须的,是不变的。系统中的用电设备,如电动机、变压器、线路、气体放电灯中的整流器都具有电感,会产生滞后的无功,需要从系统中引入超前的无功相抵消,这样超前的无功功率就从系统经高、低压线路传输到用电设备,在线路上就产生了有功损耗,而这部分损耗是可以想办法改变的,其措施有以下几种。

4.1 提高设备的自然功率因数,以减少对超前无功的需求,可采用功率因数较高的同步电动机;荧光灯可采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器;采用电感镇流器的气体放电灯,单灯安装电容器等,都可使自然功率因数提高到 0.85-0.95,这就可减少系统高、低压线路传输的超前无功功率。由于感抗产生的是滞后的无功,可采用电容器补偿,因为电容器产生的是超前的无功,两者可以相互抵消,即 O=∞-QC,因此无功补偿,可以提高功率因数,因而也减小了无功的需求量。

4.2 由于感抗产生的是滞后的无功,可采用电容器补偿,因为电容器产生的是超前的无功,两者可以相互抵消,即 p=p 正一 OC,因此无功补偿,可以提高功率因数,因而也减小了无功的需求量。容量较大,负荷平稳又长期使用的用电设备的无功负荷宜单独就地补偿。

5 照明的节能设计照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下。力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种。

5.1 建筑物尽量利用自然采光,靠近室外部分的建筑面积。

应将门窗开大,采用透光率较好的玻璃门窗,以达到充分利用自然光的目的。在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合。从而大大节约了人工照明电能。

5.2 照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如 T5、鸭管)及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。采用高效光源和使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具,紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器,气体放电灯宜采用电子触发器。

改进灯具控制方式,采用各种节能型开关或装置也是一种行之有效的节电方法。根据照明使用特点可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。卧房、病房、客房等床头灯可采用调光开关,高级客房采用节电钥匙开关,公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关,走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。

建筑电气的节能设计潜力很大。广大电气设计人员在设计中应认真考虑,反复比较设计方案,拿出一套符合各种技术指标,满足功能需求的前提下,行之有效而又切实可行的节能措施,从而达到真正节约电能的目的。

参考文献

[1]高博.探析建筑电气设计中建筑节能[J]. 城市建筑. 2013(18)

[2]麻会阳.建筑电气节能的探讨[J]. 中华民居(下旬刊). 2013(09)

[3]解娜.谈隔压换热站电气设计[J]. 山西建筑. 2013(25)

推荐访问: 节能 建筑电气 研究 设计